E
Hej!

Lät installera ny Elcentral i stugan härom veckan, nu första natten som vi sov där så fick frugan sömnen förstörd pga att kontaktorn till värmen smäller / slår väldigt hårt vid till och från slag.

Den gamla elcentralen från 91 lät inte alls lika högt… är nedan kontaktor till för ändamål eller är det till industrianvändning?

Kontaktor från Siemens modell 5TT5 8300, märkt för värme, installerad i en elcentral.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Kan någon snälla tipsa om en ljudlös eller mindre störande modell? Måste be att elektriker byter…

Sen tyckte jag den brummade rätt bra med…

Tack för input
// Erkki
 
A
Verkar vara en vanlig kontaktor som fungerar bra för ändamålet. Elvärme tillhör driftkategori 1 så det finns ett stort urval av att välja på.

De behöver ordentlig kraft för att kunna bryta och sluta strömmen utan att slita på kontaktytor för mycket så det är normalt att det smäller till vid manövrering.

Men det finns säkert tystare varianter. Hör med de stora tillverkarna vad de rekommenderar. Många har också "brumfria" modeller.
 
E erkka skrev:
Hej!

Lät installera ny Elcentral i stugan härom veckan, nu första natten som vi sov där så fick frugan sömnen förstörd pga att kontaktorn till värmen smäller / slår väldigt hårt vid till och från slag.

Den gamla elcentralen från 91 lät inte alls lika högt… är nedan kontaktor till för ändamål eller är det till industrianvändning?

[bild]

Kan någon snälla tipsa om en ljudlös eller mindre störande modell? Måste be att elektriker byter…

Sen tyckte jag den brummade rätt bra med…

Tack för input
// Erkki
En av Siemens billigaste kontaktorer, och inte brumfri heller.

J jonaserik skrev:
Den kontaktorn har ett metallankare som ska dra rakt in och då blir det en smäll varje gång den manövreras. Lämpligt då med en typ som den här, som inte smäller, utan bara klickar.
[länk]
Passar inte så bra i en normkapsling.

ClasseClas ClasseClas skrev:
Det finns ju halvledarreläer (Solid State Relay, SSR) som saknar mekaniska komponenter. De är tysta.

Exempel,
[länk]
Ser ganska djup ut och passar nog inte heller?
Största felet är nog priset skulle jag tro, ca 3500:- + moms på Ahlsell.

Annars någorlunda tyst vid till/frånslag och brumfri:
3279351 HAGER ESC425S
 
  • Gilla
erkka
  • Laddar…
E
snaggletooth snaggletooth skrev:
En av Siemens billigaste kontaktorer, och inte brumfri heller.


Passar inte så bra i en normkapsling.


Ser ganska djup ut och passar nog inte heller?
Största felet är nog priset skulle jag tro, ca 3500:- + moms på Ahlsell.

Annars någorlunda tyst vid till/frånslag och brumfri:
3279351 HAGER ESC425S
Svårt att beskriva ljud kanske, men tror du denna är tystare vid till/från slag än den jag fick installerad?
 
snaggletooth snaggletooth skrev:
Passar inte så bra i en normkapsling.
Den är mycket lägre än en normalkappslingskontaktor och då sätts det normplastskydd som täckning.
 
ClasseClas
snaggletooth snaggletooth skrev:
Ser ganska djup ut och passar nog inte heller?
Största felet är nog priset skulle jag tro, ca 3500:- + moms på Ahlsell.
Jag ville mest peka på SSR som en möjlighet. Jag har inte tillgång till Ahlsells priser. Elektrikern kan rota vidare. Det finns ju SSR från Asien till väldigt låga priser men jag vill inte länka till någon produkt.
 
J jonaserik skrev:
Den är mycket lägre än en normalkappslingskontaktor och då sätts det normplastskydd som täckning.
Visst går det, men inget man normalt sätter i en normkapsling när det finns kontaktorer i normutförande.
 
E erkka skrev:
Svårt att beskriva ljud kanske, men tror du denna är tystare vid till/från slag än den jag fick installerad?
Den borde vara tystare men en mekanisk kontaktor kan aldrig bli helt tyst.
SSR som förslogs av @ClasseClas är ju ett säkert kort om man bara är beredd att slanta upp, men det kanske det kan vara värt för sömnens skull?
 
snaggletooth snaggletooth skrev:
Visst går det, men inget man normalt sätter i en normkapsling när det finns kontaktorer i normutförande.
Det med normalt får stå för dig. Nu är det oväsen som ska bort och då går det hur bra som helst med en sådan kontaktor. Som sägs "" Nöden har ingen lag " Men nu är det ingen nöd och bara ett faktum, vad som kan göras.
 
E elmont skrev:
[länk]
Även den kan smälla lite,men lite tystare än den TS har. Sen det med resonans beror på många saker. Centralens utförnde/ placering, kanske en vägg som är tom invändig, då blir det fiollåda.
 
  • Gilla
erkka
  • Laddar…
E
E elmont skrev:
[länk]
Anses den modellen vara någorlunda tyst? Jmf med den jag fick?
 
E
J jonaserik skrev:
Även den kan smälla lite,men lite tystare än den TS har. Sen det med resonans beror på många saker. Centralens utförnde/ placering, kanske en vägg som är tom invändig, då blir det fiollåda.
Jag upplever att kontaktorn i sig är boven här, i vart fall 75%
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.