Jag bytte fjärrvärmecentral några månader sedan p.g.a att den gamla slutade fungera beträffande elektroniken. Den nyinstallerade heter Primex Villa IQ med Siemens RVS46.530/1 reglercentral.
Redan efter installtionen upptäckte jag att det blev för varmt inomhus och ställde om regleringen (kurvan) lågt motsvarande den dåvarande yttertemperaturen. Jag har endast utomhusgivare för reglering.
Nu när det blivit varmare vårväder, är det åter mycket varmt inomhus. Jag har kollat vad utomhusgivaren ger för temperatur och kan konstera att den ligger ca. 2-3 grader under det verkliga. Troligen har jag då hittat orsaken till den felaktiga regleringen. Men hur korrigera utomhusgivaren ?
Det finns en parameter i reglercentralen under "Installatörens parametrar" som jag inte kommer åt. Parametern heter 91, men den högsta paramtern för slutanvändare är 74. Hur får jag fram 91:an för att kunna kalibrera utomhusgivaren ?