Jag fick en ny central installerad igår och undrar om denna installation är okej? Jag får väl sätta nåt skåp eller nåt över det men vill först säkerställa att detta är korrekt.
Är själv lite förvånad över placeringen men vet inte själv om det är säkert eller inte ur elsäkerhet
Är själv lite förvånad över placeringen men vet inte själv om det är säkert eller inte ur elsäkerhet
Medlem
· Blekinge
· 11 701 inlägg
Finn fem fel!
Nej, det är inte korrekt. Ledarna får inte hänga fritt åtkomliga.
Han borde ha satt dit en central som är bredare och täcker hålet i den fina tapeten. Betala inte!
Nej, det är inte korrekt. Ledarna får inte hänga fritt åtkomliga.
Han borde ha satt dit en central som är bredare och täcker hålet i den fina tapeten. Betala inte!
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 295 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 295 inlägg
Absolut inte korrekt utfört. Den som gjort det där borde inte hålla på med el.
Direkta fel:
Grundisolerade ledare fritt åtkomliga
Åt helvete för stor håltagning i kapslingen
Den lösa kabeln som kommer från vänster
Amatörgrejer som inte nödvändigtvis är fel:
Använt sockerbitar...
Skrivit med penna på alla säkringar...
Ser ingen centralförteckning, eller är det den som hänger under?
Direkta fel:
Grundisolerade ledare fritt åtkomliga
Åt helvete för stor håltagning i kapslingen
Den lösa kabeln som kommer från vänster
Amatörgrejer som inte nödvändigtvis är fel:
Använt sockerbitar...
Skrivit med penna på alla säkringar...
Ser ingen centralförteckning, eller är det den som hänger under?
Igår? På en söndag.
Du får nog fråga din extraknäckande elektriker när den ska göra färdigt jobbet.
Du får nog fråga din extraknäckande elektriker när den ska göra färdigt jobbet.
Moderator
· Stockholm
· 56 240 inlägg
Som sagt, det är ju knappast en riktig elfirma som arbetar på söndag, såvida du inte får betala ett saftigt jourpåslag.
Och det ser inte ut som någon riktig elektriker har gjort det heller. Och då blir man ju dessutom orolig över hur det ser ut innanför kapslingen. Det vi ser är grova fel på det som är lättast att göra rätt. PÅ insidan kan de lite svårare felen finnas.
Och det ser inte ut som någon riktig elektriker har gjort det heller. Och då blir man ju dessutom orolig över hur det ser ut innanför kapslingen. Det vi ser är grova fel på det som är lättast att göra rätt. PÅ insidan kan de lite svårare felen finnas.
Fan också...S SueCia skrev:Absolut inte korrekt utfört. Den som gjort det där borde inte hålla på med el.
Direkta fel:
Grundisolerade ledare fritt åtkomliga
Åt helvete för stor håltagning i kapslingen
Den lösa kabeln som kommer från vänster
Amatörgrejer som inte nödvändigtvis är fel:
Använt sockerbitar...
Skrivit med penna på alla säkringar...
Ser ingen centralförteckning, eller är det den som hänger under?
Jag det är väl bara att börja om då. Vi fick en förteckning. Vilket den också ser lite konstig ut. Jordfelsbrytaren är till laddaren i carporten (nummer 4) och värme (nummer 3 och 17). Den andra jordsfelsbrytaren går till övriga säkringar. Varför nummer 2 är en annan säkring fast det bara är lampor vet jag inte riktigt.
Jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig vidare från detta men en besiktning som också går igenom centralen på insidan är det bästa?
Redigerat:
Moderator
· Stockholm
· 56 240 inlägg
Men hur fick du tag på "elektrikern"? Någon kompis?
Får man skarva ledare i centralen? Om ja, är sockarbitar rätt väg att gå (jag antar inte det)?
Har själv funderat lite på det ifall jag ska låta byta central hemma. Har mycket utanpåliggande kabel som är spikat mot innertaket i källaren och det skulle antagligen bli våldsamt dyrt att byta alla kablar där.
Har själv funderat lite på det ifall jag ska låta byta central hemma. Har mycket utanpåliggande kabel som är spikat mot innertaket i källaren och det skulle antagligen bli våldsamt dyrt att byta alla kablar där.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 295 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 295 inlägg
Skarva i centralen är inga problem. Jag hade skarvat på plint på DINskena ifall inte centralen är väldigt snålt tilltagen. Men det är inga fel i att skarva i centralen med t.ex Wago heller. Att skarva med sockerbitar är väl inte heller något fel även om det skriker hempul.M Maledictus skrev:Får man skarva ledare i centralen? Om ja, är sockarbitar rätt väg att gå (jag antar inte det)?
Har själv funderat lite på det ifall jag ska låta byta central hemma. Har mycket utanpåliggande kabel som är spikat mot innertaket i källaren och det skulle antagligen bli våldsamt dyrt att byta alla kablar där.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 295 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 295 inlägg
Det saknas ju lite information i centralförteckningen, som märkström och Area, men det är inga katastrofer. Tycker den såg hyffsad ut ändå. Jag förstår inte grejen med så mycket personskyddsbrytare, men det är en smaksak och inga direkta fel.SoderD skrev:
Fan också...
Jag det är väl bara att börja om då. Vi fick en förteckning. Vilket den också ser lite konstig ut. Jordfelsbrytaren är till laddaren i carporten (nummer 4) och värme (nummer 3 och 17). Den andra jordsfelsbrytaren går till övriga säkringar. Varför nummer 2 är en annan säkring fast det bara är lampor vet jag inte riktigt.
Jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig vidare från detta men en besiktning som också går igenom centralen på insidan är det bästa?
Att sätta jordfelsbrytaren till höger på mittenraden trots att den enligt dokumentationen skyddar hela mittenraden och nedre raden är lite märkligt, men inget fel.
Det allvarligaste vi kan se från bilderna är helt klart de grundisolerade ledarna utanför centralen och den stora urtagningen i kapslingen.