L lob skrev:
Gammalt lättbetonghus i Jämtland. 180 kvm fullvarmt(nåja) och 90 kvm källare som håller ca 14 grader.
Sedan firmans kommentar om att luftvatten skulle slå bergvärme måste ju vara att man räknar totalekonomi där borrkostnaden och den något dyrare pumpen räknas bort….
Men där kan jag ha fel. Längre norrut spöar bergvärme lvvp i de flesta fall….
kommentaren jag fick att det med dagens luftvattenpumpar är lika bra som bergvärme söder om Gävle. Men inte mina ord.

Såg din kommentar om installation 2015. Ja, så billigt är det inte idag. Runt 230-250 tkr tror jag det skulle kosta med ny pump + nytt hål. Kanske kan sälja gamla pumpen och få lite tillbaka.

Blev citerad en kostnad för luftvattenpump för runt 130 tkr. Det är ändå halva kostnaden. Men om bergvärmelösningen skulle vara mycket billigare i drift totalt sett så kanske man bara är dumsnål.
 
M matthiask skrev:
kommentaren jag fick att det med dagens luftvattenpumpar är lika bra som bergvärme söder om Gävle. Men inte mina ord.

Såg din kommentar om installation 2015. Ja, så billigt är det inte idag. Runt 230-250 tkr tror jag det skulle kosta med ny pump + nytt hål. Kanske kan sälja gamla pumpen och få lite tillbaka.

Blev citerad en kostnad för luftvattenpump för runt 130 tkr. Det är ändå halva kostnaden. Men om bergvärmelösningen skulle vara mycket billigare i drift totalt sett så kanske man bara är dumsnål.
Har du besökt varmepumpsforum.com? Där finns mycket matnyttigt och trevligt att fråga. Här uppe har de flesta bergvärme. Jag har ca +2 in från borrhålet under eldningssäsongen och medellufttempen under dec-feb ligger nog runt -7 så då blir ju verkningsgraden sämre här. December i år låg flera dagar mellan -15 och -25 och då blir det nog en del tillskottstid för de som har lvvp. Det finns några på byn som har det eftersom avståndet till berget är för långt.

/lob
 
L lob skrev:
Har du besökt varmepumpsforum.com? Där finns mycket matnyttigt och trevligt att fråga. Här uppe har de flesta bergvärme. Jag har ca +2 in från borrhålet under eldningssäsongen och medellufttempen under dec-feb ligger nog runt -7 så då blir ju verkningsgraden sämre här. December i år låg flera dagar mellan -15 och -25 och då blir det nog en del tillskottstid för de som har lvvp. Det finns några på byn som har det eftersom avståndet till berget är för långt.

/lob
Tack för tipset, ska kolla in det forumet
 
M matthiask skrev:
kommentaren jag fick att det med dagens luftvattenpumpar är lika bra som bergvärme söder om Gävle. Men inte mina ord.

Såg din kommentar om installation 2015. Ja, så billigt är det inte idag. Runt 230-250 tkr tror jag det skulle kosta med ny pump + nytt hål. Kanske kan sälja gamla pumpen och få lite tillbaka.

Blev citerad en kostnad för luftvattenpump för runt 130 tkr. Det är ändå halva kostnaden. Men om bergvärmelösningen skulle vara mycket billigare i drift totalt sett så kanske man bara är dumsnål.
Läst svaren nu ... vi pratat förbi varandra pga nomenklatur som @Josth sa i post #9

Om du ska köra bara golvvärmen nere på en egen luftvatten eller uppa bergvärmen.
Tror inte att det idag är speciellt stor skillnad på driftskostnader mellan bergvärme och luftvatten just i fallet golvvärme.
Då har du en framledning på 35C och där har alla luftvatten pumpar minst samma klass på COP som bergvärmen även under vintern upp till Stockholm / Uppsala nånstans skulle jag tro.
Ta man min luftvatten som jag kör betydligt hårdare med framledning på 50 har jag en COP på 4.0 vid 0C och 3.5 vid -4C i snitt.
Visst bergvärme ger mer samma COP hela tiden ... medan luftvatten tappar ju kallare det är.
Men dagens nya luftvattenvärmepumpar och just golvvärme ... är väldigt tveksam till att du någonsin tjänar in bergvärmens extra installationskostnad.
 
  • Gilla
lob
  • Laddar…
M MrDizzy skrev:
Läst svaren nu ... vi pratat förbi varandra pga nomenklatur som @Josth sa i post #9

Om du ska köra bara golvvärmen nere på en egen luftvatten eller uppa bergvärmen.
Tror inte att det idag är speciellt stor skillnad på driftskostnader mellan bergvärme och luftvatten just i fallet golvvärme.
Då har du en framledning på 35C och där har alla luftvatten pumpar minst samma klass på COP som bergvärmen även under vintern upp till Stockholm / Uppsala nånstans skulle jag tro.
Ta man min luftvatten som jag kör betydligt hårdare med framledning på 50 har jag en COP på 4.0 vid 0C och 3.5 vid -4C i snitt.
Visst bergvärme ger mer samma COP hela tiden ... medan luftvatten tappar ju kallare det är.
Men dagens nya luftvattenvärmepumpar och just golvvärme ... är väldigt tveksam till att du någonsin tjänar in bergvärmens extra installationskostnad.
Tack för svar. Det man ska i åtanke är väl dock då hårdvaran i sig. En luftvärmepump har också en livstid (10 år? 15 år?) som man ska periodisera. Lite mer filosofiskt, kommer framtida köpare av vårt hus springa livrädda från pannrummet när de ser vår monsterinstallation?

Men ska ta in offerter och råd i lugn och ro nästa vecka. Men känns då som att en luftvärmepump kanske inte är helt dumt förslag.

Luftluft-komplement är ju en variant också. Men lite orolig så för dessa fläktar som ska titta och låta inomhus. Man vill ha en på övervåningen i alldelen, 3 barnrum där, barnen kan inte få varmt om dörrarna är stängda osv.
 
Komplettera med en eller luftluft, Överväg kralligare pump och ytterligare borra när den befintliga dör
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.