Hej,
kör VVM325 enbart med tillsats (9kW) och endast utomhustemp sensor. Funkar kanon, men lite osäker på framledningstemp, som svänger mycket under dagen. För ni som har längre erfarenhet av Nibe / värmesystem än jag; ser kurvan normal ut, eller borde den inte vara jämnare? Har klistrat in 1 vecka historik från BT2 (framledningstemp.) och S1 (beräknad temp.).
kör VVM325 enbart med tillsats (9kW) och endast utomhustemp sensor. Funkar kanon, men lite osäker på framledningstemp, som svänger mycket under dagen. För ni som har längre erfarenhet av Nibe / värmesystem än jag; ser kurvan normal ut, eller borde den inte vara jämnare? Har klistrat in 1 vecka historik från BT2 (framledningstemp.) och S1 (beräknad temp.).
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nja, med utomhusgivare och någon kurva som reglerar automatiken tillsammans med givaren så kommer det se ut så.
Du kan komplettera med en inomhusgivare för att jämna ut om planlösningen medger det.
Har du problem om olika rumstemp i huset? Kör du med rumsteromostater för att styra det sista?
Det går att ersätta utomhusgivaren med ett fast motstånd och manuellt reglera maximal panntempratur via pannan, men frågan är om det ger dig någon värdeökning i insatt arbete...
Du kan komplettera med en inomhusgivare för att jämna ut om planlösningen medger det.
Har du problem om olika rumstemp i huset? Kör du med rumsteromostater för att styra det sista?
Det går att ersätta utomhusgivaren med ett fast motstånd och manuellt reglera maximal panntempratur via pannan, men frågan är om det ger dig någon värdeökning i insatt arbete...
Det är ju heller inget shuntat system utan det har växelventil vilket gör att framledningstemperaturen kommer att variera ganska mycket under dygnet men det genomsnittliga värdet är precis den värme som behövs enligt inställningarna.
Klicka här för att svara
