Hej,
Det har nu gått 5 år sedan jag köpte mitt hus och jag har fortfarande inte hittat något riktigt pålitligt företag att samarbeta med för min NIBE Fighter 1215.
När jag flyttade in hade jag ingen aning om hur bergvärmen fungerar. Jag ringde då ett företag för att få hjälp att förstå systemet och göra en service. Teknikern bytte en motor som han direkt påstod var trasig – och plockade fram en ny motor direkt ur bilen, som om han redan visste att den skulle vara problemet. Det slutade med en kostnad på ca 6000 kr.
Senare har jag testat andra företag, men tyvärr utan större framgång. Vissa saknar kunskap och kompetens, andra verkar helt enkelt för lata för att ens komma ut.
Nu har jag köpt ett nytt hus som också har samma värmepump, men där dök det upp nya problem. Vätskan i systemet var under miniminivå och flaskan såg ihoptryckt ut. Teknikern jag ringde bytte expansionskärlet och flaskan för vätskan. Viktigt att nämna är att kompressorn innan detta fungerade som den skulle för att värma tappvarmvatten. Vi hade inte slagit på radiatorerna eftersom nivån i vätskeflaskan var för låg.
Kort därefter, efter att han gjort bytet, började dock kompressorn krångla. Han menade då att det kunde vara något relay på mjukvarukort som var defekt, vilket skulle kosta runt 6500 kr och dessutom vara svårt att beställa.
Efter att ha beställt det kortet säger han ändå att det finns risk att själva kompressorn är trasig – och i så fall måste man byta antingen kompressorn eller hela maskinen.
Jag har svårt att förstå hur kompressorn kunde börja krångla just i samband med servicen. Är det något han kan ha gjort fel, eller har han missat något i felsökningen?
Har ni några idéer eller råd om hur jag bör gå vidare? Jag känner mig ganska låst i situationen och undrar om det är bäst att kontakta fler företag för en second opinion.
Tacksam för alla tips!
Det har nu gått 5 år sedan jag köpte mitt hus och jag har fortfarande inte hittat något riktigt pålitligt företag att samarbeta med för min NIBE Fighter 1215.
När jag flyttade in hade jag ingen aning om hur bergvärmen fungerar. Jag ringde då ett företag för att få hjälp att förstå systemet och göra en service. Teknikern bytte en motor som han direkt påstod var trasig – och plockade fram en ny motor direkt ur bilen, som om han redan visste att den skulle vara problemet. Det slutade med en kostnad på ca 6000 kr.
Senare har jag testat andra företag, men tyvärr utan större framgång. Vissa saknar kunskap och kompetens, andra verkar helt enkelt för lata för att ens komma ut.
Nu har jag köpt ett nytt hus som också har samma värmepump, men där dök det upp nya problem. Vätskan i systemet var under miniminivå och flaskan såg ihoptryckt ut. Teknikern jag ringde bytte expansionskärlet och flaskan för vätskan. Viktigt att nämna är att kompressorn innan detta fungerade som den skulle för att värma tappvarmvatten. Vi hade inte slagit på radiatorerna eftersom nivån i vätskeflaskan var för låg.
Kort därefter, efter att han gjort bytet, började dock kompressorn krångla. Han menade då att det kunde vara något relay på mjukvarukort som var defekt, vilket skulle kosta runt 6500 kr och dessutom vara svårt att beställa.
Efter att ha beställt det kortet säger han ändå att det finns risk att själva kompressorn är trasig – och i så fall måste man byta antingen kompressorn eller hela maskinen.
Jag har svårt att förstå hur kompressorn kunde börja krångla just i samband med servicen. Är det något han kan ha gjort fel, eller har han missat något i felsökningen?
Har ni några idéer eller råd om hur jag bör gå vidare? Jag känner mig ganska låst i situationen och undrar om det är bäst att kontakta fler företag för en second opinion.
Tacksam för alla tips!
Påstår att det inte finns samband mellan service och att det påstådda kompressorhaveriet. Det är som att fylla kylarvätska i bilen å nån dag senare så går generator sönder.. inget samband. Sen så kan man om jag förstått din text rätt så kan man ju felsöka om det är kompressorhaveri utan att byta mjukstartskort ( om det är det han beställde)
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Vilken bergvärmepump ska jag välja? Nibe, CTC, Bosch eller Thermia
Värmepumpar -
Fylla på vatten bergvärmepump Nibe 1215
Värmepumpar -
Oljud från elementen Nibe F1255 bergvärmepump
Värmepumpar -
Mäta elförbrukning äldre NIBE-bergvärmepump samt ugn, utan elektriker?
Villalarm & Hemautomation -
Hur åtgärda kortslutning NIBE F1245bergvärmepump
Värmepumpar