20 är lägsta men jag observerar också att den snabbt hamnar på 40..J JockeHX skrev:
Gör samma observation. Ser ut som det uppstår en extrem diff mellan framledning och retur när kompressorn går, vilket inte är bra för pumpen. 5-10° är väl tumregeln. Dvs. flödet på radiatorsidan är troligen för dåligt.J JockeHX skrev:
C cpalm skrev:
Kan det bero på att temp-kurvan är för högt ställd? Dvs att shuntarna ut till plattan då är relativt lite öppna ...C cpalm skrev:
Principiellt ja, men i praktiken kan du aldrig garantera att du får tillräckligt flöde genom termostaterna vid varje tillfälle pumpen bestämmer sig för att gå. Därför måste du ha en bypass så du alltid får flöde på returen. Kanske det som spökar?U Urbanolo skrev:
Kurva 5. Golvvärme 93m2 i huset och kulvert över till förråd 40m2 och där sitter bypass. På husets övervåning sitter radiatorer men med samma temp som golvvärmen.S Spopas skrev:
Tyvärr en av nackdelarna med att pumpen ger 3kw som lägst. Blir mer start och stopp när energibehovet inte är så stort, men antalet start och stopp kommer att minska när kylan kommer tillbaka. Tyvärr sällan något många tänker på innan dom köper pump att det inte bara är max effekten som är viktigt utan även vad den kan leverera som minst då det sliter mindre att den får gå konstant än att ha många start och stopp.


