3 577 läst ·
23 svar
4k läst
23 svar
Nibe Fighter 410p strular
Hej! Lysdioden för kompressorn i displayen indikerar bara att styrsystemen vill att kompressorn ska vara på, inte att kompressorn faktiskt fungerar. Motorskyddet till kompressorn är helt mekaniskt termorelä som sitter på toppen på kompressorn. När kompressorn har havererat brukar det bara höras ett klick från motorskyddet och inget mer när kompressorn försöker starta.
J Josth skrev:Hej! Lysdioden för kompressorn i displayen indikerar bara att styrsystemen vill att kompressorn ska vara på, inte att kompressorn faktiskt fungerar. Motorskyddet till kompressorn är helt mekaniskt termorelä som sitter på toppen på kompressorn. När kompressorn har havererat brukar det bara höras ett klick från motorskyddet och inget mer när kompressorn försöker starta.
J Josth skrev:Hej! Lysdioden för kompressorn i displayen indikerar bara att styrsystemen vill att kompressorn ska vara på, inte att kompressorn faktiskt fungerar. Motorskyddet till kompressorn är helt mekaniskt termorelä som sitter på toppen på kompressorn. När kompressorn har havererat brukar det bara höras ett klick från motorskyddet och inget mer när kompressorn försöker starta.
Hej Josth!J Josth skrev:Hej! Lysdioden för kompressorn i displayen indikerar bara att styrsystemen vill att kompressorn ska vara på, inte att kompressorn faktiskt fungerar. Motorskyddet till kompressorn är helt mekaniskt termorelä som sitter på toppen på kompressorn. När kompressorn har havererat brukar det bara höras ett klick från motorskyddet och inget mer när kompressorn försöker starta.
Liten uppdatering!
Hade hit en kunnig vvs:are som felsökte och konstaterade att pannan enbart gick på 4kw, och en av dom felade vilket resulterade i den slog av vilket då lämnade enbart 2kw.
Det var visst 9kw som max med 3x2kwh och 3x1. Kontaktorn strömsätte enligt honom inte en av 1x2kw och ingen av de 3 1kw.
Märkligt är det. Ett element ingen el alls pga fel i kontaktor 2w. De övriga två snurrar i nån timme sen går säkring och den krigar vidare på 1st 2w.
VVS kopplade om så att den som tidigare inte varit strömsatt pga fel från kontaktor användes istället för det element som vi trodde strulade. (Vid test så gick det från 230v till 0 med proppen ur).
Trots det så gick säkringen.
Kompressorn kopplades ur då den inte ger ngt. Tanken är att köra elpatron enbart
fan man borde lära sig el, det är lite kul att felsöka men jäklar jag är ett spädbarn på kunskapsnivån..
Hej! Bra att du hade en expert hemma som felsökte. Låter som det är fel på minst en av kontaktorerna samt även fel på el-patronen(?) En elektriker kan göra en isolationsmätning för att se hur el-patronen mår om den löser ut säkringar. Om pannan bara går med 2 kW så blir det ju alldeles för lite värme i huset och till varmvattnet.
Ja det är en tråkig sits. Gjorde ett eget test och varmvattnet kom upp till 47 grader trots att panntempen bara kom upp till 38. Det får jag inte riktigt ihopJ Josth skrev:Hej! Bra att du hade en expert hemma som felsökte. Låter som det är fel på minst en av kontaktorerna samt även fel på el-patronen(?) En elektriker kan göra en isolationsmätning för att se hur el-patronen mår om den löser ut säkringar. Om pannan bara går med 2 kW så blir det ju alldeles för lite värme i huset och till varmvattnet.
VVS:arn var först inne på ett trasigt element i pannan men då hade den väl inte löst ut trots att vi använder ett nytt tidigare ej strömsatt element..
Dragonochsmor skrev:
Ja det är en tråkig sits. Gjorde ett eget test och varmvattnet kom upp till 47 grader trots att panntempen bara kom upp till 38. Det får jag inte riktigt ihop
VVS:arn var först inne på ett trasigt element i pannan men då hade den väl inte löst ut trots att vi använder ett nytt tidigare ej strömsatt element..
Nu är det lite halvkallt här idag och panntempen är 34gr. Varmvattnet samma ut som igår, 47gr, trots att panntemperaturen är 18 gr lägre än igår. Märkligt som tusan är det, det borde inte gå att få upp båda på bara 2kw såtillvida inte 1kw:arna funkar trots alltDragonochsmor skrev:
Ja det är en tråkig sits. Gjorde ett eget test och varmvattnet kom upp till 47 grader trots att panntempen bara kom upp till 38. Det får jag inte riktigt ihop
VVS:arn var först inne på ett trasigt element i pannan men då hade den väl inte löst ut trots att vi använder ett nytt tidigare ej strömsatt element..
Kickas dom igång vid behov via nåt styrsystem och att det var därför dom inte visade något igår? Fel tid att mäta av dom helt enkelt?
Elpatronen steg 2 med 2×1 eller 3×1 kW går in bara ca 15 sekunder efter steg 1 om steg 2 är aktiverat/inkopplat enligt bruksanvisningen. Låter som du behöver en skicklig elektriker som också kan felsöka din värmepump.
Tack återigen för engagemanget! Ska kolla med elektriker på måndag.J Josth skrev:
en undran - relä nr 7 klickar var 12e sekund. Ser inte sönderbränt ut vad jag kan se, däremot ser relä 1 lite bränt ut. (Det är väl kompressorn, som killen kopplade ut)
tror du 7ans klick har att göra med kompressorn eller är det något annat? Hade hoppats att det skulle vara 15sekunder mellan varven, med tanke på det du skrev om 3x1. Att den försöker starta upp dom elementen.
Relä 1 blir alltid lite svartbränd pga kompressorns last och höga effekt. Relä 7 är till shuntmotorn och förmodligen vill den öppna shunten mer för att få upp framledningstemperaturen men shunten står redan på max öppen. Det är relä 3 som går till elpatron steg 2 via kontaktor 67.
Ok! Jobbar du med sånt här, du har ju stenkoll!J Josth skrev:
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden

