Minns själv inte så noga att jag kan säga om det går på 10 minuter men någonting sådant är det. Lite trixigt att räkna på för man känner inte den exakta vattenvolymen. Själv har jag numera även två luftvärmepumpar i huset och då behövs nästan aldrig el-patronen så det tar en evighet från 50 till 47 grader.
 
Tack, då låter jag saken bero så länge och ser hur den beter sig framöver. Det ska snart bli ordentligt kallt igen så då får vi se vad som händer. Stort tack för svar!
 
Det låter bra. Förmodligen fungerar den helt normalt hos dig men blir det extremt kallt beroende på var du bor så kan det ju hända att el-patronens effekt inte räcker och panntemperaturen faller så att det utlöser A02-larm. Helt logiskt i så fall och inget egentligt fel. Hoppas det går bra!
 