Hej!
Hoppas på att någon kunnig kan ge lite insikt, har en Nibe 310P som drar mycket ström.

1 plans hus med radiatorer.

Nedan kommer en skärm bild på förbrukningen idag sedan ett par timmar tillbaka.

Tack på förhand!
 
  • Diagram som visar effektförbrukning i kW av en Nibe 310P under de senaste 60 minuterna, med flera toppar över 2 kW.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Har den alltid haft det där mönstret? Fungerar kompressorn?
 
Hej!
Den har alltid detta mönster, huset I fråga är rätt kallt, ca 19 grader.
Har inte felsökning något ännu!
Detta är sedan 17-18 tiden igår.
 
  • Diagram över värmepumpens effekt, visar energiförbrukning på 15.7 kWh igår, 14.1 kWh idag och aktuell effekt på 0.43 kW samt fasbelastning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
310P har en sammansatt elpatron med steg 1 på 6 kW och steg 2 2 kW vid leverans från fabriken. Dessa kopplas hela tiden in och ur för att hålla panntemperaturen på ett visst intervall t.ex. 49 till 52 grader. Enligt ditt diagram ser effekten ut att bara vara 2 kW i steg 1 och 0,67 kW i steg 2, dvs 2 faser är borta eller bortkopplade??
 
  • Gilla
noclip
  • Laddar…
Bifogar en mer detaljerad bild över faserna! Så här ser alla spikarna ut
 
  • Graf som visar effektförbrukning i kW och ström i A över tid för olika faser, med toppar och specifika värden vid 18:52.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
När kompressorn startar, kolla på kanal 4 hur temperaturen beter sig.
 
R Runnis skrev:
När kompressorn startar, kolla på kanal 4 hur temperaturen beter sig.
Tack, det är hemma hos en bekant så jag ska samla ihop lite idéer innan jag tar mig dit igen!
 
  • Gilla
Runnis
  • Laddar…
N noclip skrev:
Tack, det är hemma hos en bekant så jag ska samla ihop lite idéer innan jag tar mig dit igen!
Kanal 5 är det som gäller, avluftstempen. Står i manulen under underhåll att detta värde skall kontrolleras.
 
K Kane skrev:
Kanal 5 är det som gäller, avluftstempen. Står i manulen under underhåll att detta värde skall kontrolleras.
Det beror på vad du misstänker för fel. Fläkt eller givarfel.
 
  • Gilla
tobbetk
  • Laddar…
R Runnis skrev:
Det beror på vad du misstänker för fel. Fläkt eller givarfel.
I 9 fall av 10 på dessa är det kompressorn man vill ha kolla.
 
K Kane skrev:
I 9 fall av 10 på dessa är det kompressorn man vill ha kolla.
Så är det.
Jag hade en givare på en 410P som visade galet värde, typ -50°C när kompressorn började gå som gjorde att det blev korta gångtider. Bytte den sen gick den så fint igen.
 
  • Gilla
Kane
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.