9 470 läst ·
32 svar
9k läst
32 svar
Nibe 1245, Larmar då kompressorn startar efter installaton av kollektorslang. KB-14gr
När du kör pumpen utan kompressorn ska temperaturen in och ut ur värmepumpen vara samma, eftersom du har en temperaturskillnad där nu, borde givaren ut visa fel, när kompressorn startar blir temperaturskillnaden ännu större och kan vara en orsak till larmet. Vad exakt larmar den på?
Är det dåligt flöde pga luft så visar inte givarna rätt samt att det tar ett tag innan dom känner rätt temp så jag tror fortfarande på dåligt luftad kollektor framförallt när Ts skrev att han kört ca 20 min med tunna.
Då har jag gjort ett nytt försök. Körde extern pump med tunna ytterligare en gång.
"Plutus": Då jag körde med externa cirk pumpen var KB in= +5.2, KB ut= +5.0. Så skiljde inte mycket.
Nu har KB pumpen gått i snart 4 timmar. Intälld på 10 dagar kontinuerlig, 100% fart på KB-pumpen.
Följande värden har jag nu:
KB in: +2.8 KB ut: -4
Trots att jag kört extern pump så hör jag nu när jag kör normalt att det är en hel del luft kvar, porlat en del i rören. Kanske därför jag har så påss stor skillnad in och ut?
Har utjämningskärl som högsta punkt, kommer resterande luft att komma upp där, så fall måste jag väl dit och släppa på säkerhetsventilen för att få bort det då och då ??
Något annat sätt att lufta ur det som är kvar? Eller bara vänta se vad som händer kanske. Inte sugen koppla på externa pumpen och köra några timmar till faktiskt så slipper helst
"Plutus": Då jag körde med externa cirk pumpen var KB in= +5.2, KB ut= +5.0. Så skiljde inte mycket.
Nu har KB pumpen gått i snart 4 timmar. Intälld på 10 dagar kontinuerlig, 100% fart på KB-pumpen.
Följande värden har jag nu:
KB in: +2.8 KB ut: -4
Trots att jag kört extern pump så hör jag nu när jag kör normalt att det är en hel del luft kvar, porlat en del i rören. Kanske därför jag har så påss stor skillnad in och ut?
Har utjämningskärl som högsta punkt, kommer resterande luft att komma upp där, så fall måste jag väl dit och släppa på säkerhetsventilen för att få bort det då och då ??
Något annat sätt att lufta ur det som är kvar? Eller bara vänta se vad som händer kanske. Inte sugen koppla på externa pumpen och köra några timmar till faktiskt så slipper helst
Uppdatering:
Kompressorn har nu gått över natten, totalt 15 timmar. Värdena är nu:
KB in= +2.2
KB ut= -4 (växlar mellan -4 och -4.2)
När jag kollade nu på morgonen hade nivån i expansionskärlet sjunkit ca 2cm. Släppte då på locket varpå nivån ökade över tidigare nivå för att sedan återgå till gårdagens nivå igen. Beror det på att luft kommit upp där och ökat trycket, för att sedan släppas ut? Då är det väl ett gott tecken att en del luft släpps från systemet?
Kompressorn har nu gått över natten, totalt 15 timmar. Värdena är nu:
KB in= +2.2
KB ut= -4 (växlar mellan -4 och -4.2)
När jag kollade nu på morgonen hade nivån i expansionskärlet sjunkit ca 2cm. Släppte då på locket varpå nivån ökade över tidigare nivå för att sedan återgå till gårdagens nivå igen. Beror det på att luft kommit upp där och ökat trycket, för att sedan släppas ut? Då är det väl ett gott tecken att en del luft släpps från systemet?