4 920 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
När en huvudsäkring går...
Hej.
Igår kväll inträffade ett intressant fenomen. En av mina huvudsäkringar pajjade vilket fick till följd att en hel del belysning i huset började lysa svagare. Hur går detta ihop? Jag trodde att en enfasförbrukare (all belysning) endera fungerade eller också inte alls. Den fasen där säkringen gått måste ha varit helt död. Belysningen måste alltså sitta på en av de övriga faserna men hur tusan kan dessa bli att lysa svagare när vi tappade tredje fasen?
Kan någon reda ut detta o så jag vet om jag behöver oroa mig för mitt elsystem eller ej.
Mvh Tommy
Igår kväll inträffade ett intressant fenomen. En av mina huvudsäkringar pajjade vilket fick till följd att en hel del belysning i huset började lysa svagare. Hur går detta ihop? Jag trodde att en enfasförbrukare (all belysning) endera fungerade eller också inte alls. Den fasen där säkringen gått måste ha varit helt död. Belysningen måste alltså sitta på en av de övriga faserna men hur tusan kan dessa bli att lysa svagare när vi tappade tredje fasen?
Kan någon reda ut detta o så jag vet om jag behöver oroa mig för mitt elsystem eller ej.
Mvh Tommy
Den fas som lyser svagt får ström matad från en annan fas via en trefasförbrukare, t.ex. spis eller elpatrom.
Säg att fas L1 har säkringen gått för.
En elpatron med 400V matning (eller element eller VVB) sitter ansluten mellan L1 och L2 (-> 400V). då går strömmen från L2 genom det motstånd elpatronen ugör till L1 och sen via din lampa (som då lyser svagare pga motståndet) till nollan.
Säg att fas L1 har säkringen gått för.
En elpatron med 400V matning (eller element eller VVB) sitter ansluten mellan L1 och L2 (-> 400V). då går strömmen från L2 genom det motstånd elpatronen ugör till L1 och sen via din lampa (som då lyser svagare pga motståndet) till nollan.