I instruktionerna till mitt LK-värmegolv med alu-skivor på EPS står det att det skall lämnas 5mm utrymme mot fasta föremål. Spånskivorna under hade samma instruktion fast 10mm istället. Men eftersom det skall på flytspackel kommer det ju rinna ner spackel i det mellanrum som jag lämnar? Jag antar att det handlar om utrymme för materialet att utvidgas, och ligger det spackel där försvinner ju hela grejen...
Lösning?
 
Sätt ner 10 mm eps innan du flytspacklar av en mjuk eps i mellan rummet....
 
fyll springan med isolering, ungefär som du drevar ett fönster fast hårdare, gjorde så själv i brist på annat och det funkade.
 
pbengtsson skrev:
fyll springan med isolering, ungefär som du drevar ett fönster fast hårdare, gjorde så själv i brist på annat och det funkade.
Det där är taget. :)
 