Tänkte montera leddownlight i taket i köket som arbetsbelysning.
Eftersom rekommendationen för arbetsbelysning/kök är 500 lux och det är svårt att förhålla sig till ett värde har jag simulerat belysningen i Dialux.,

Måste säga att jag är förvånad över hur mycket effekt som behövs för att nå 500 lux enligt Dialux.
För att nå min 500 lux behöver man använda 4st armarturer på 1040 lm ut och 60 graders spriding för bänken som är 3,2 m. Rakt under lampan är det mera men mellan lamporna hamnar man på ungefär 500 lux.

Använder man ett Cree chip så hamnar man runt en effekt av 20W per amartur och 3000K.
Dessa siffror är långt ifrån vad tex Hide a light rekommenderar,
Är det någon som har monterat downlights och sedan gjort en ljusmätning för att se vad ljusstyrkan blev i verkligheten?
 
Om man räknar grovt på det så verkar det stämma. Vad är avståndet (höjd) tak-bänk?

belysningsstyrka E = ljusflöde F / rymdvinkel w / avstånd r^2
w ~ 1 för 60 grader.
E = 1040 / 1 / 2^2 = 260 lux
Faktiskt lite svårt att komma upp i över 500 lux rakt under?

En traditionell bänkbelysning med 18 W lysrör har ju ca 1300 lumen 50 cm från bänken vilket ger över 2000 lx.
 
Dialux är främst till för beräkningar i mer offentliga miljöer än hemmets kök. Därför är standard inställningen för bibehållningsfaktorn 0,8

Det betyder att resultatet i lux är 80% av nyinstallationsvärdet. I exempelvis kontor är det viktigt att dra av en viss procent då damm och smuts lägger sig på armaturerna vilket i kombination med ljuskällans ljusnedgång gör att man relativt fort får mindre ljus. I verkstäder tex räknar man ofta på 0,5 i bibehållningsfaktor.

Om du justerar bibehållningsfaktorn så får du fram nyinstallations värdet.

Jag brukar använda 10w led, 24gr över arbetsytor och snittar 540-610 lux. (Uppmätt värde med luxmätare) Jag tror att 60gr är en lite för bred spridning. Prova en smalare så får du bättre värden.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Tack för verifieringen att beräkningarna stämmer.
Det är blandad kvalitet på IES filerna som resp firma tillhandahåller.

Använder man tex 30 graders spridning varierar ljusstyrkan mycket över bredden av en vanlig bänkskiva.
Det är möjligt att det inte märks i praktiken med 600 lux rakt ned och 200 lux när man är vid väggen.
Därav valet av bredare ljusbild och färre armarturer.

Om nu lampan håller 50 000 timmar som man påstår har den tappat mycket uteffekt och då är 80% rätt bra värde för att även då erhålla den ljusstyrka man vill ha. Blir det för mycket vid nyistallation kan man dimmra.
 
Klicka här för att svara