Hej!
Behöver en enkel beskrivning för en enkel amatör. Ska försöka förklara problemet.
Vattenpump och hydrofor finns under huset och är kopplad till djupborrad brunn en bit utanför.

- vattenpumpen går på så fort man öppnar kranen. Rätt bra tryck i alla kranar inne dock. Eller ja... det varierar men mestadels bra.
- motorskyddet (nytt i somras) till pumpen slår av när pumpen fått jobba för hårt (?). Någon eller några ggr/dygn. En dusch och tvättmaskin samtidigt och det kraschar.
-misstänkte att trycket i hydroforen var kass och tömde (och fyllde) den för någon vecka sedan. Efter det fungerade det bra i ca 1, 5 dygn. Sen började det igen.

Vad händer? Läcker det luft? Är trycket bra enligt mätaren? Tips? Idéer?
Ingen vattenläcka vad vi kan se.

Tröttsamt. 😕
 
Manometer med visare som indikerar ungefär 300 kPa, monterad på ett rör.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Har du en hydrofor eller hydropress? Det låter som att pumpen får för lite hjälp och måste gå så snart det behövs vatten.
 
Har du ingen tryckströmbrytare?

Typ,

En genomskinlig tryckströmbrytare med skala och fjädrar synlig inuti.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Vet inte. Typ ☺
Vad som finns för elektronik är en sån här..
En gammal Eaton säkerhetsbrytare med synlig konditionsindikator i rött och gult.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Det där är motorskyddet. Ta något foto som visar lite mer.
 
Svart elektrisk kopplingslåda monterad på vägg med kablar och rör anslutna, i ett grått källarutrymme.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Industriell tryckknappsbrytare med märkningsetikett från Telemecanique, serien XMP.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Sen vet jag inte mer... 😯
 
Hur ser toppen ut på den stora galvade tanken? Sitter det någon luftnippel där så att luften läcker ur tanken så kan det bli sådana här problem.
 
På toppen verkar det inte sitta nån nippel.. men det sitter en längre ner. Den blev ditsatt i somras när motorskyddet blev bytt och vi hade liknande problem... dock var det motorskyddet som var den största boven i dramat då.
Gammal rostig rörkoppling med en nyare nippel monterad längre ner på röret.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Vy av en byggnadsstomme med träbjälkar och ett metallstöd på en betongplatta.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Toppen.
 
När du tittar i siktröret på sidan av hydroforen. Ser du någon luft i den högst upp?
Det bör i alla fall vara 1/4 av tankens volym med luft för att den ska ha något att komprimera och använda som vattenmagasin. Om luften försvunnit eller läcker ut så är det nog dags för en ny tank. Ett annat tips är att tömma tanken ibland och öppna luckan för rengöring. Det kan se riktigt illa ut i botten om det glöms bort några år. :confused:
 
Röret är så "suddigt" att det inte riktigt går att se genom så jag vet inte.
Vi brukar tömma och fylla ett par gånger om året. Det är nog ungefär så länge det brukar vara problemfritt. Men.. nu gjorde vi ju det för någon vecka sen och ändå krånglar det. Suck.
 
Vad bör trycket ligga på enligt mätaren... Vad den nu kallas? ☺
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.