Hej alla!

Vi har en vattenborra med en djupbrunnspump, och denna är kopplad till ett motorskydd och så vidare.

För ca 3 veckor sen så löste motorskyddet ut, och sen dess så har den gjort så nästan varje dag. En elektriker mätte pumpen/motorn och konstaterade att det inte är något fel i denna, men att motorskyddet eller tryckströmbrytaren kan vara orsaken. Så elektrikern bytte motorskyddet, men tryckströmbrytaren fick han inte loss, så det får bli ett jobb för rörläggaren.

Men frågan är om det är vanligt att tryckströmbrytaren strular, och om det kan vara den som är orsaken till att motorskyddet löser ut? Brytaren är ganska gammal, kan vara sen 1995 (!). Finns det andra tankar på vad som kan orsaka att motorskyddet löser ut?

Jag har tömt hydrofortanken helt, och fyllt på nytt, så nu är det ca 1/3 luft vilket jag förstått är ganska lagom. När motorskyddet löser så brukar jag starta pumpen igen ganska omgående, och den pumpar upp rejält med vatten så det bör inte vara vattenbrist. Hydrofortanken är på 300 liter och pumpen fyller tanken på ca 2 minuter.
 
  • Gilla
Mnoren
  • Laddar…
Ja, jag har fått uppfattningen att det är vanligt att tryckströmbrytaren börjar glappa med tiden, speciellt om den är direkt inkopplad mellan motor och motorskydd. Dina symptom tyder på tryckströmbrytaren. Om en fas försvinner pga glapp i en kontakt i tryckströmbrytaren så löser motorskyddet inom sådär 20 sekunder. Så börja där så får vi se.

Sedan vet jag ju vad och inte hur elektrikern mätte på din motor. En viktig faktor är att strömmen i varje fas är lika hög. Annars är det tecken på att motorn är sliten. Nu framgår det i och för sig inte om ni har en trefaspump, men så brukar det vara.
 
  • Gilla
Maveric77
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Ja, jag har fått uppfattningen att det är vanligt att tryckströmbrytaren börjar glappa med tiden, speciellt om den är direkt inkopplad mellan motor och motorskydd. Dina symptom tyder på tryckströmbrytaren. Om en fas försvinner pga glapp i en kontakt i tryckströmbrytaren så löser motorskyddet inom sådär 20 sekunder. Så börja där så får vi se.

Sedan vet jag ju vad och inte hur elektrikern mätte på din motor. En viktig faktor är att strömmen i varje fas är lika hög. Annars är det tecken på att motorn är sliten. Nu framgår det i och för sig inte om ni har en trefaspump, men så brukar det vara.
Japp, korrekt som du skriver, en 3-fas.

Sista veckan har jag fått slå till motorskyddet 1-3 gånger per dag, men igår eftermiddag bytte en rörläggare tryckströmbrytaren. Och sen dess har det funkat! Stressade anläggningen medvetet igår genom att vattna i trädgården, men allt verkade ok!

Så vi håller tummarna, det verkar vara som du skriver!
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
Maveric77 Maveric77 skrev:
Hej alla!

Vi har en vattenborra med en djupbrunnspump, och denna är kopplad till ett motorskydd och så vidare.

För ca 3 veckor sen så löste motorskyddet ut, och sen dess så har den gjort så nästan varje dag. En elektriker mätte pumpen/motorn och konstaterade att det inte är något fel i denna, men att motorskyddet eller tryckströmbrytaren kan vara orsaken. Så elektrikern bytte motorskyddet, men tryckströmbrytaren fick han inte loss, så det får bli ett jobb för rörläggaren.

Men frågan är om det är vanligt att tryckströmbrytaren strular, och om det kan vara den som är orsaken till att motorskyddet löser ut? Brytaren är ganska gammal, kan vara sen 1995 (!). Finns det andra tankar på vad som kan orsaka att motorskyddet löser ut?

Jag har tömt hydrofortanken helt, och fyllt på nytt, så nu är det ca 1/3 luft vilket jag förstått är ganska lagom. När motorskyddet löser så brukar jag starta pumpen igen ganska omgående, och den pumpar upp rejält med vatten så det bör inte vara vattenbrist. Hydrofortanken är på 300 liter och pumpen fyller tanken på ca 2 minuter.
Är pumpen hel(dvs ISOtest och mätt lindningarna) är det bara att byta tryckströmbrytaren
Det händer "ofta". Inte ofta jag felsöker en vattenpump men oftast är pumpen hel och då är det bara tryckströmbrytaren som kan jävlas.
 
  • Gilla
Maveric77
  • Laddar…
Maveric77 Maveric77 skrev:
Hej alla!

Vi har en vattenborra med en djupbrunnspump, och denna är kopplad till ett motorskydd och så vidare.

För ca 3 veckor sen så löste motorskyddet ut, och sen dess så har den gjort så nästan varje dag. En elektriker mätte pumpen/motorn och konstaterade att det inte är något fel i denna, men att motorskyddet eller tryckströmbrytaren kan vara orsaken. Så elektrikern bytte motorskyddet, men tryckströmbrytaren fick han inte loss, så det får bli ett jobb för rörläggaren.

Men frågan är om det är vanligt att tryckströmbrytaren strular, och om det kan vara den som är orsaken till att motorskyddet löser ut? Brytaren är ganska gammal, kan vara sen 1995 (!). Finns det andra tankar på vad som kan orsaka att motorskyddet löser ut?

Jag har tömt hydrofortanken helt, och fyllt på nytt, så nu är det ca 1/3 luft vilket jag förstått är ganska lagom. När motorskyddet löser så brukar jag starta pumpen igen ganska omgående, och den pumpar upp rejält med vatten så det bör inte vara vattenbrist. Hydrofortanken är på 300 liter och pumpen fyller tanken på ca 2 minuter.
Återupplivar en gammal tråd så slipper jag starta en ny.
Löste det för dig

Jag har liknande problem. Märkte av dåligt tryck, såg att automatsäkringar och motorskyddet slagit ifrån. Återställde allt och då startade pumpen. När tryckvakt en slog ifrån så löste allt ut igen. Återställde igen men nu gick det inte att starta pumpen.
Kopplade förbi tryckvakten och då startade pumpen, lät den gå i 5 minuter och inga problem alls. Köpte en ny tryckvakt och allt funkade perfekt i ett dygn. Nu löser automatsäkringarna och motorskyddet varje gång pumpen startar. Återställer och då startar pumpen igen.
Vad kan det vara för fel, elkabeln eller pumpen? Felsökningsförslag mottages gärna.
Pumpen är en 3-fas grundfos 35+ år
 
Hej,

TS här. Efter att vi bytt tryckströmbrytaren så har det fungerat felfritt för oss.
 
Maveric77 Maveric77 skrev:
Hej,

TS här. Efter att vi bytt tryckströmbrytaren så har det fungerat felfritt för oss.
Skönt

Funderar på att koppla förbi tryckströmsbrytaren igen så jag får se hur pumpen fungerar
 
A andkri skrev:
Skönt

Funderar på att koppla förbi tryckströmsbrytaren igen så jag får se hur pumpen fungerar
Uppdatering
Motorskyddet löste ut så fort jag startade pumpen. Kopplade förbi tryckströmsbrytaren och då gick pumpen i ca 10 sekunder.
Drog upp pump och slang, hittade inga skador på elkabeln. Stoppade ner pumpen i regnvattentunnan och startade, gick utan problem i 30 sekunder sen var jag tvungen att slå av den igen.
Såg att kabeln in till kopplingen uppepå brunn hade en skada så kanske är något elfel ändå.

Kan pumpen sättas igen, finns det något filter som man kan rengöra? Pumpen var förövrigt en Franklin Electric 234
 