Är det godkänt enligt branchreglerna att bygga in kapilärlöda kopparrörs förgreningar / skarvar

Har gjort det för 20 år sedan

:)
 
Dold förläggning får inte ha några skarvar alls.
 
P.R skrev:
Dold förläggning får inte ha några skarvar alls.
inte ens mjuk eller hårdlödade?
 
Men man får väl väl skarva dolt när det gäller värmen men inte tappvatten? Eller?
 
Stämmer. Elementrör får man ha dolda skarvar. Varm och kallvatten skarvar får ej vara dolda.
 
Godkända skarvmetoder för dolda skarvar är vad jag vet bara hårdlödning, gänga eller presskoppling (ej klämmring)
 
Så du menar att klämringskopplingar inte är godkända att ha dolda till elementvattenrör?
 
Nej, vanliga klämringskopplingar får inte vara dolda varken i tappvatten eller värmeinstallationer..

Det kan dock finna undantag.

Jag har murat in så kallade väggdosor med PEX Rör i Rör-anslutning. I dessa dosor är görs anslutningen för PEX-röret med en typ av klämring där Klämring och stödhylsa är i tillverkade i ett stycke. Stödhylsan har dessutom en O-ring som tätar invändigt. Dessa måste vara godkända då hela tanken med väggdosan är att kunna göra en dold installation och, i detta fall handlar det om tappvatten.
 