Vad beror detta på? Har en Mitsubishi Electric lvp från 2017. Den låter konstigt när den slår av värmeperioden och sedan stannar. (bifogar ljudfil)

Den går sedan ganska tyst men ändrar ofta mellan perioderna då den värmer och sedan slår av.
 
Redigerat av moderator:
svårt att höra om visseljudet eller vad man skall kalla det minskar sådär stegvis eller om knacken får micken att gå i limit och dämpa känsligheten...

Någon form av gurgel/sus kan höras efter att kompressorn stannat när all flytande kondensat i innerdelen har rusat och tömt rören mot evaporatorn genom expansionsventilen i utedelen och det slurkar efter med gas-sus kort stund innan det blir helt tryckutjämnat och tyst. Vid längre rör mellan inner och ute-del så är ljudet ofta mindre påtagliga än när rören är korta.
 