HOBBY ARCHITECT
Finns det nån regel eller vad skulle ni föreslå som minsta kvm för en handikappsanpassad toalett?
 
Mikael_L
Svaret är 1,7m x 1,9 meter, ifall man ställer dusch, handfat, toastol och dörröppning på exakt rätt ställen, på cm när.

Egentligen finns det ingen absolut sanning, bygglovshandläggaren måste tillse att minst ett badrum är tillgängligt för t.ex. rullstolsburen.
Men handläggarna följer ofta standarden SS 914221:2006 Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått
http://www.sis.se/byggnadsmaterial-och-byggnader/byggnader/bostadshus/ss-9142212006

Och där hittar man ett exempelbadrum på 1,7x1,9 meter.

PM'a mig din emailadress så skickar jag en kopia av standarden.
 
HOBBY ARCHITECT
KnockOnWood skrev:
Det är väl denna du menar, Åsa

[länk]

Sidan 11:
[bild]
Å vad bra, tack!!
 
Mikael_L
Såhär ser det minsta badrummet ut med "tillgänglighet av normalgraden" enligt ss914221:2006
ett-badrum-enl-ss914221.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Mikael_L
Det KoW la in bild på är ett från samma standard med med "utökad tillgänglighet".
Den tillgänglighetsgraden behövs inte för privata hem, det står helt uttryckligen i standarden.

Men kommuner försöker allt som oftast att dra en fuling och tvinga sina skattebetalare till mer än vad som krävs, tydligen så i denna text då...


"Utökad tillgänglighet" kan vara något att överväga i publika lokaler, restauranger, sjukhus, skolor osv osv.
 
  • Gilla
Oldboy
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.