Har precis fått en IVT Greenline bergvärmepump installerad och då en massa potentiella problem och svårigheter har funnits, så har tanken aldrig slagit mig att pumpen låter en del när den jobbar. Pannrummet där den är installerad ligger även vägg i vägg med vardagsrummet så det blir ett märkbart brummande när man sitter i soffan. Ska tilläggas att kollektorslangarna är fästa i väggen mot vardagsrummet vilket jag antar genererar ojud och vibrationer.

Finns det bra knep på vad jag kan göra för att minska ljudet?

Tänker spontant på att fälla in något mjukt/fjädrande på kollektorslangarnas infästning i väggen, så att det inte blir lika stumt så att vibrationerna inte fortsätter genom väggen?
 
Finns ljuddämpningsmateriel för bilar och båtar som man kan sätta på plåtar och bakom aggregatet mot väggen och uppåt mot taket. Om det är resonans i plåtarna kan det även gå att justera fötterna lite uppåt eller neråt så belastningen i chassit ändras.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.