Jag har Schneider SBD315RC som dimmer på ett antal ställen i min lägenhet.
Har ledlampor kopplade till dessa och på alla ställen så flimrar eller blinkar lamporna, då och då. Inte hela tiden.

Vad kan detta bero på

mvh
Ulf
 
Det beror på att en svag ström passerar genom dimmern även i avstängt läge. Med traditionella ljuskällor märks inte detta, men LED kan blinka till eller lysa svagt.

Dimmern passar inte (bra) till den låga belastningen från LED, enl. spec. ska den ha minst 20 W belastning från ansluten last, vilket kan vara svårt att uppnå med LED.
 
Tack!
Innebär det att jag behöver byta till en ”modernare” dimmer som passar LED?
 
D
Min erfarenhet är det är särskilt lämpligt med dimrar som har nollkoppling när de ska fördunkla LED.
 
  • Gilla
Ustein och 2 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.