Det är inte fel på köldbärarkretsen (jordslingan) när den löser på HP, det är värmeledningssidan som kärvar! Tex: växelventilen som växlar mellan värme och tappvarmvatten (kolla om tempen är ovanligt hög), eller smutsfiltret på värmeledningen, eller att cirkpumpen jävlas.... kolla alla temperaturer: så som framledning, varmvatten, retur... lite tips...