Håller på att förbereda för elektrikern och kommer ha ledconverters i källaren upp till LED-belysning i vardagsrumstaket. Från respektive converter kommer det att gå en 0,7 alternativ 1mm RK samt en tillbaka. Likaså går det en FK alternativt RK till reglerdonet och tillbaka. Hur många typ 0,7mm RK får man dra i ett o samma 16mm flex så jag vet inför håltagning mm?

1,5mm fk gäller ju 5st så jag tippar på 7 eller 9 st 1,0mm?
 
Du får dra i så många som det får plats, vilket i sin tur beror på hur rör/slang är förlagd och hur långa avstånd det rör sig om. Mellan 7 och 10 kanske beroende för förläggning och avstånd
 
Rikard Ågren skrev:
Du får dra i så många som det får plats, vilket i sin tur beror på hur rör/slang är förlagd och hur långa avstånd det rör sig om. Mellan 7 och 10 kanske beroende för förläggning och avstånd
aight, tackar!
4st converters med 2 RK till spot + 2FK till reglerdon, blir 16 trådar och får bli fördelat på två 16mm flexar då. Fram med hålborr igen. d^_^b
 
Om du, på riktigt, verkligen ska ha en elektriker som kommer och installera, fråga honom/henne hur h*n vill ha det!!

Du ska inte dra lågvolt RKn i samma rör som 230V FK
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.