Max och min spänning på nätet från el-leverantören
Lägger mina ägg i den korgen också... Hos oss har i alla fall nätbolaget aldrig jobbat med de diminsionerna på inkommande till leveranspunkt. Men som sagt vad som händer och sker efter leveranspunkten har vi inte så mycket koll på, många som lever efter mottot friskt kopplat hälften brunnet tror jag... Dilemmat kommer när det varit ägarskiften och det kommer en ny familj som är lite mer elintensiv och kopplar på sina laster och upptäcker att det blir dippar och bekymmer i anläggningen och tycker att nätägaren skall hållas ansvarig.sawsaw skrev:
Kl är snart 22... Du kan inte sätta dig med en multimeter och mäta spänningsfallet? Vore kul att veta hur mycket spänningsfall det rör sig omDr.SiC skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Har för mig att det finns lampor för 250V? som iof lyser lite svagare men håller betydligt bättre. Om det lönar sig ekonomisk har jag ingen aning om...Banner skrev:
Då tycker jag att han ska be energiverket att sänka spänningen några volt och så ska han köpa riktiga glödlampor för 230-240V, inte 220-230V.Banner skrev:
Har varit med om ett liknande problem när det gäller frågan om att det går mycket glödlampor.
Då fick jag förklaringen att när nätet är trefas och trafon är ojämnt belastad så kräver då en av faserna mycket spänning så den sjunker, då stiger nån av dom andra faserna och i sin tur knäcker lamporna.
Vad nätägaren då gjorde var att dom ställde upp trafon så den kunde leverera mer kräm, så spänningen inte skulle sjunka så fasligt vid höga belastningar.
Tror felet inte försvann men det blev bättre av åtgärden
Då fick jag förklaringen att när nätet är trefas och trafon är ojämnt belastad så kräver då en av faserna mycket spänning så den sjunker, då stiger nån av dom andra faserna och i sin tur knäcker lamporna.
Vad nätägaren då gjorde var att dom ställde upp trafon så den kunde leverera mer kräm, så spänningen inte skulle sjunka så fasligt vid höga belastningar.
Tror felet inte försvann men det blev bättre av åtgärden
Betong skrev:
Ett syfte skulle vara att få en likvärdig norm internationellt (om fler länder hakar på) för spänningsgodhet. Precis som du skriver så skulle teoretiskt äldre utrustning kunna få än högre spänning. Men börvärdet är fortfarande 230V i leveranspunkten.
De flesta äldre apparater som man med gott samvete använder idag har nog en hyfsad tolerans på spänningen även räknat från 220V (en av anledningarna till att det gick att höja till 230V som riktspänning)
Jag upptäckte av en slump att vi bara hade 199 V över en av faserna och 232 V över de andra. Felanmälde detta och de kom och mätte.
Elkillarna som kom och kontrollmätte ledningen ansåg att jag nog var tvungen att leva med detta... De skulle förstärka ledningen till oss om några år... kanske...
Ringde till nätansvarig och muttrade... de återkom efter några dagar och informerade att de skulle uppgradera nätet (800 m) inom två veckor.
207 Vol var deras miniminivå...
Elkillarna som kom och kontrollmätte ledningen ansåg att jag nog var tvungen att leva med detta... De skulle förstärka ledningen till oss om några år... kanske...
Ringde till nätansvarig och muttrade... de återkom efter några dagar och informerade att de skulle uppgradera nätet (800 m) inom två veckor.
207 Vol var deras miniminivå...