Så nu har trådskaparen lite grejer att kollla/fundera över

Nej, det är inte kondensvatren, utan expansionsvatten.
Han kan motionera ventilen. Några gånger. Kanske släpper det lite kalk inuti. Annars byta.

Då kommer du slippa bråkdelen av vattnet.

Expanskärl på ingående kan vara en möjlighet men i min åsikt onödigt.

Mina tidigare rekommendation att dra avloppsrör var för att jag tänkte först att det var kondensvatten och att det skulle kunna komma en del. Så glöm det.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
tack alla för ert engagemang!! Jag har som ovanstående skribent en del saker att fundera på. Ha en fortsatt fin söndag
 
  • Gilla
Roger Fundin och 3 till
  • Laddar…
useless useless skrev:
Om man har en korrekt installation, dvs med en backventil på inkommande kallvatten till beredaren, så ska det komma en skvätt vatten ur säkerhetsventilen efter en större varmvattentappning. Har du aldrig fått något vatten där så saknar du säkert backventilen eller så funkar den inte.
Jag förbrukar nog helt enkelt för lite varmvatten.

Jag ställde frågan hur mycket trycket ökar vid uppvärmning från 40 till 60 grader givet att invattentrycket är max 4 bar (oftast under 3 bar) och uppvärmda volymen är kanske 30 liter?

Jag tror inte det ökar med 5 bar så ventilen löser.

Utvidgningen = (förändring temp) x (volymenhet) x (utvidgningskoefficient)

20 grader ökning * 30 liter * 0,00021 = 0,126 liter volymökning.
 
  • Gilla
Roger Fundin
  • Laddar…
För ts del blir det mera praktik nu.
Problemet är att någon säkerhetsventil släpper igenom vatten.
Fokusera på orsaken, varför!
Vilken ventil är det, vatten eller värme?
Läcker ventilen?
Och så fortsätter man när man har svaret på frågorna före.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 2 till
  • Laddar…
BZMichael BZMichael skrev:
Det måste ju finnas ett smartare sätt att hantera kondensvätskan från värmepumpen? Glöm ju tömma spannet ideligen…. hur har ni löst det?
Diverse bra svar i den här tråden. Men en viktig aspekt är väl att om spannen skulle rinna över så tar vattnet en vettig väg ner i golvbrunnen i garaget? Gör det det så är ju det här mer ett irriterande problem utan någon större skadepotential. Gör det inte det, utan rinner i väg någon stans det kan ställa till med skada, är det ju betydligt mera allvarligt.

Sedan kan väl jag tycka att det att dra typ trädgårdslang till golvbrunnen i garaget är en helt ok lösning. Visst det blir några meter trädgårdslang på golvet, men gör det något?
 
  • Gilla
Roger Fundin och 2 till
  • Laddar…
Intressanta svar att fundera på!
Har frånvärmepump med rejäl avrinning då förångare/evaporator avfrostas med jämna mellanrum.
Vilket även förklarat var luftfuktigheten är så låg i huset.
Lite intressant då jag jobbade med klimatanläggningar i bilar, kunder klagade ofta på att det droppade/rann genomskinlig vätska under/mitt på bilen när ac var i drift, mitt svar var helt ok! Värre var om ac fungerade och det inte kom vätska/genomskinlig under bilen, då kunde det vara igensatt avrinning förångare med stora problem som följd..
 
B
D Dilato skrev:
Jag förbrukar nog helt enkelt för lite varmvatten.

Jag ställde frågan hur mycket trycket ökar vid uppvärmning från 40 till 60 grader givet att invattentrycket är max 4 bar (oftast under 3 bar) och uppvärmda volymen är kanske 30 liter?

Jag tror inte det ökar med 5 bar så ventilen löser.

Utvidgningen = (förändring temp) x (volymenhet) x (utvidgningskoefficient)

20 grader ökning * 30 liter * 0,00021 = 0,126 liter volymökning.
Problemet är att vatten är inkompressibelt. Om det ska expanderar 1dl och inte något i systemet ger med sig så ökar trycket mycket kraftigt. Möjligen har du nån pex-slang, eller liknande lite mjukare material som kan expandera en aning när det värms upp, så den där dl vatten kan rymmas nånstans. Är det bara kopparrör så sticker trycket iväg och säkerhetventilen lättar, enligt min erfarenhet i alla fall.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
B BSOD skrev:
Problemet är att vatten är inkompressibelt. Om det ska expanderar 1dl och inte något i systemet ger med sig så ökar trycket mycket kraftigt. Möjligen har du nån pex-slang, eller liknande lite mjukare material som kan expandera en aning när det värms upp, så den där dl vatten kan rymmas nånstans. Är det bara kopparrör så sticker trycket iväg och säkerhetventilen lättar, enligt min erfarenhet i alla fall.
Men hur mycket stiger trycket, det är frågan.

Om trycket stiger över 6 bar genom att värma 30 liter vatten 20 grader så har man en grym domkraft.
Här finns ingen pex, allt är koppar och järnrör.
 
BZMichael BZMichael skrev:
Det måste ju finnas ett smartare sätt att hantera kondensvätskan från värmepumpen? Glöm ju tömma spannet ideligen…. hur har ni löst det?
Så där gjorde vår installatör av ny värmepump 2024 också. Man glömmer dock tömma och vattnet svämmar över så fort man typ duschat. Enligt Nibe ska det alltid gå till ett avlopp. Tyvärr satt vårt avlopp mitt i rummet i tvättstugan så nu går röret över golvet till en golvbrunn med hål i.
 
Om nu alla säkerhetsventiler och kranar är kontrollerade så stäng av vattnet till varmvattenberedaren.
Minskar "kondensvätskan" efter ett tag så är det troligt att du har en trasig värmeväxlare i beredaren som gör att det blir mycket vatten i hinken.
Min värmepump har skapat 5 -10 droppar kondensvätska på 10 år.
 
  • Gilla
Roger Fundin och 1 till
  • Laddar…
BZMichael BZMichael skrev:
tack alla för ert engagemang!! Jag har som ovanstående skribent en del saker att fundera på. Ha en fortsatt fin söndag
Byt säkerhetsventilen så är du av med problemet, jag har haft två värmepumpar av liknade modell, det ska inte komma något vatten alls om allt är normalt.
 
  • Gilla