Kommer inom kort få hjälp med grävarbete för tillbyggnad och väg upp till vår stuga i fjällen. Tänkte be dom lägga ner kabel för laddstolpe/motorvärmare, ev också nån lampa. Längd ca 10 meter. Funkar denna kabel? Ska jag ta 5g2,5 för att va säker för framtiden? Gult kabelskydd bör man också beställa antar jag?
https://www.elbutik.se/product.html/nexans-fxq-easy
 
tommib
Om du ska lägga markkabel är det bättre att du lägger riktig markkabel, t.ex. N1XV, Aceflex eller EKKJ. Kabeln bör ligga i ett gult kabelskyddsrör ja. Välj 2,5 kvmm.
 
tommib tommib skrev:
Om du ska lägga markkabel är det bättre att du lägger riktig markkabel, t.ex. N1XV, Aceflex eller EKKJ. Kabeln bör ligga i ett gult kabelskyddsrör ja. Välj 2,5 kvmm.
Tack! Då rotar jag vidare. Men 5 ledare är väl lika bra?
 
tommib
Beror på vad du ska ha den till. Jag skulle nog dragit det för att kunna sätta två (tre) oberoende uttag men det beror på hur din parkering ser ut.
 
Det blir plats för 2 bilar. Just nu gissar jag bara på vad som komma skall. Elbil, hybrid, bensin med motorvärmare. Nu har vi diselvärmare men det blir det kanske inte på nästa bil.
 
En N1XV 5g2,5 blir bra, det skulle jag dra i ett gult kabelskyddsrör.
 
E elmont skrev:
En N1XV 5g2,5 blir bra, det skulle jag dra i ett gult kabelskyddsrör.
Perfa! Tack båda för hjälpen!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.