Hej

Vi skall få koppla in en Toshiba Signatur 25. Står att den drar 11.8 A vid full belastning.
Den kopplas til ett jordat uttag på utsidan. På samma kurs har vi utebelysning (3st spottar) ovh värmegolv på ca 30kvm.
Säkringen är på 16 A.

Lite orolig att detta skall bli för mycket om allt skulle gå för fullt samtidigt. Värmegolv och värmepump jobbar ju gärna lite extra på vintern.

Vad tänker ni. Egen kurs vore ju att föredra såklart men då pumpen och skåpet inte är det minsta i närheten av varandra blir det en lite större jobb (bor i norge så här fakturerar de med gaffel)
 
Du ska för säkerhets skull dra fram en egen grupp/säkring till VP, för att inte få problem kanske i framtiden. Tänk själv, säkring löser ut och vart tog då värmen vägen. Blir nog lite svalt och framför allt om ni åker bort ett par dagar, så kan det bli att komma hem till ett kallt/fruset hus. Är det många dygn och det blir mååånga frysgrader kan det frysa i vattenrören, inget bra. Nog bara bita i sura äpplet och få det 90 % säkert.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Du ska för säkerhets skull dra fram en egen grupp/säkring till VP, för att inte få problem kanske i framtiden. Tänk själv, säkring löser ut och vart tog då värmen vägen. Blir nog lite svalt och framför allt om ni åker bort ett par dagar, så kan det bli att komma hem till ett kallt/fruset hus. Är det många dygn och det blir mååånga frysgrader kan det frysa i vattenrören, inget bra. Nog bara bita i sura äpplet och få det 90 % säkert.
Precis. Det vore ju det bästa. Men, hur blir belastningen när allt kör samtidigt. Jag är varken elektriker eller särskilt god i matte :)

Golvvärme och luftpumpen styrs med smartstyring så det går att lägga in en begränsning på hur mycket de skall använda så är ju en säkerhet där då.
 
Vad är det för effekt på golvvärmen?
 
useless useless skrev:
Vad är det för effekt på golvvärmen?
Ca 1800 om vi räknar på 30kvm.
 
Det blir tillsammans ca 4,5 kW. För mycket. 16 A säkringar medger ett uttag på max 3,7 kW för att vara på säkra sidan vid långvarig belastning såsom värme.
 
J Josth skrev:
Det blir tillsammans ca 4,5 kW. För mycket. 16 A säkringar medger ett uttag på max 3,7 kW för att vara på säkra sidan vid långvarig belastning såsom värme.
ÄR det en möjlighet att byta ut den säkringen mot en större?
 
Då behöver man högst sannolikt byta till en grövre kabel hela vägen, minst 4 mm².
 
  • Gilla
Rolund83
  • Laddar…
Om alla prylar är fast anslutna (vanliga vägguttag får inte säkras högre än 16 A) kan du byta alla kablar till 4 kvadrat och säkra upp till 20 A. Men då ligger du fortfarande precis på gränsen. Så 6 kvadrat då och 25 A säkring... Men då är det nog bättre med två grupper.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.