God kväll,
Nu har vi kommit till nästa fas i bygget behöver lite råd på vägen.
Vi har i taket mellan takstolarna satt masonit och bärläkt så att luftningen blir fullgod. Men hur "tar sig luften in" dit? Vi har inget överhäng i takfoten eller något taköverhäng. Vi kommer ha hakfalspanel.
Min tanke är att jag kan skurva en 45 x 170 regel upp mot taket, som jag dessutom kan fästa rännkrokarna i då. Och låta luften ta sig in mellan falsen på panelen...
Hoppas min något luddiga förklaring på problemet kan uppfattas...
Tack på förhand
// repseJ
563 läst · 4 svar
563 läst
4 svar
Luftning av nybygge
-
-
27 sep 2020 19:48 #2
Gör enligt det här i stället. https://www.isover.se/applications/oventilerad-konstruktion
-
falkn
Byggveteran- Höllviken/Malmö, Skåne
- Villa, 20-talet
- Medlem sep 2013
- 4 065 inlägg
- 2 451 gillningar
- 1 008 bilder
27 sep 2020 20:01 #3Vad ska du ha för takbeläggning? Har du pannor så sätt typ Benders doldis uppe och nere i varje fack.
-
27 sep 2020 20:25 #4
Men på södersidan skall vi ha solpaneler på papptak. Och på Norrsidan skall vi ha Plannjas trend. -
falkn
Byggveteran- Höllviken/Malmö, Skåne
- Villa, 20-talet
- Medlem sep 2013
- 4 065 inlägg
- 2 451 gillningar
- 1 008 bilder
27 sep 2020 20:27 #5Då är ju inte mitt förslag ett alternativ. Antingen får du köra oventilerat eller så till att du får in luft i takfot på något sätt. En sektion på huset hade hjälpt.