Bor i hus med egen borrad brunn. Förra ägaren installerade ett vattenfilter i huset då halterna av järn och mangan är höga. Det är ett syrefilter som funkar bra, vi har bra vatten visar prover.
Problemet är att vattnet blir fullt med luftbubblor. Jag antar att detta är precis vad syrefiltret åstadkommer. Det är i sig inget problem men när kallvattnet hettas upp så verkar syret frigöras och det skapar luftfickor i varmvattenledningarna. Resultatet är ett väldigt hostande och dunkande. Kallvattnet har också små små bubblor i sig - häller man upp den tillbringare är vattnet vitt av alla bubblor men det stör inte och försvinner om det får stå några minuter.
TIdigare hade vi en varmvattenberedare men nu bygger jag om hela systemet så varmvatten får vi nu sen en vecka från slingor i en acktank. Har även installerat VVC. Det nya sättet att värma vattnet har gjort problemet värre.
Nu till frågan: Kan jag få bort luften (syret?) ur vattnet på något sätt?
Funderar på att sätta en automatavluftare på VVC-stammen men är tveksam till att det hjälper. Har letat här och på nätet men ingen verkar ha vare sig problemet eller en lösning. Tacksam för fler idéer!
Problemet är att vattnet blir fullt med luftbubblor. Jag antar att detta är precis vad syrefiltret åstadkommer. Det är i sig inget problem men när kallvattnet hettas upp så verkar syret frigöras och det skapar luftfickor i varmvattenledningarna. Resultatet är ett väldigt hostande och dunkande. Kallvattnet har också små små bubblor i sig - häller man upp den tillbringare är vattnet vitt av alla bubblor men det stör inte och försvinner om det får stå några minuter.
TIdigare hade vi en varmvattenberedare men nu bygger jag om hela systemet så varmvatten får vi nu sen en vecka från slingor i en acktank. Har även installerat VVC. Det nya sättet att värma vattnet har gjort problemet värre.
Nu till frågan: Kan jag få bort luften (syret?) ur vattnet på något sätt?
Funderar på att sätta en automatavluftare på VVC-stammen men är tveksam till att det hjälper. Har letat här och på nätet men ingen verkar ha vare sig problemet eller en lösning. Tacksam för fler idéer!
Är det inte möjligen så att du har en hydrofor tank?
Kolla så att inte "luftbubbla" inte är för stor i tanken. Skall vara ca 1/3 av tanken
Det där "syrefiltret". Är osäker på detta "filters" nytta och funktion, men går det att stänga av för en tid för att testa om problemen försvinner?
När ni gjorde en nyinstallation häromveckan, blev systemet verkligen ordentligt avluftat?
Kolla så att inte "luftbubbla" inte är för stor i tanken. Skall vara ca 1/3 av tanken
Det där "syrefiltret". Är osäker på detta "filters" nytta och funktion, men går det att stänga av för en tid för att testa om problemen försvinner?
När ni gjorde en nyinstallation häromveckan, blev systemet verkligen ordentligt avluftat?
Man kan få liknande problem om du har svavelväte i vattnet och sätter luftinjektor och ev. borrar små hål i slangen i brunnshålet. Det kan bildas luft i systemet så det "fräser" till när du öppnar en kran.
Och t.ex. ett järnfilter har också syresättning som tar bort svavelvätedoft så det är samma princip.
Tyvärr har jag ingen lösning på problemet.
Och t.ex. ett järnfilter har också syresättning som tar bort svavelvätedoft så det är samma princip.
Tyvärr har jag ingen lösning på problemet.
Tack för snabba svar!
Ja, vi har en hydrofortank monterad efter filtret. Filtret är ett järn/manganfilter från Filtrena. J-filter är modellen. Det kan vara ett problem att ha hydroforen monterat efter filtret har jag läst mig till. Det förklarar ändå inte problemet då kallvattnet inte ger problem med luft.
Att justera hydrofortanken har jag inte alls tänkt på. Nej, jag har inte luftat den. Installationen gjorde jag genom att stänga en ventil efter filter och tank, göra ändringarna och sen släppa på vattnet igen. Hur luftar jag en hydrofortank? Hur justerar jag "luftbubblan" och vad menar du mer exakt med det?
Vattnet kommer in från vänster i bilden och går ut till höger.
Ja, vi har en hydrofortank monterad efter filtret. Filtret är ett järn/manganfilter från Filtrena. J-filter är modellen. Det kan vara ett problem att ha hydroforen monterat efter filtret har jag läst mig till. Det förklarar ändå inte problemet då kallvattnet inte ger problem med luft.
Att justera hydrofortanken har jag inte alls tänkt på. Nej, jag har inte luftat den. Installationen gjorde jag genom att stänga en ventil efter filter och tank, göra ändringarna och sen släppa på vattnet igen. Hur luftar jag en hydrofortank? Hur justerar jag "luftbubblan" och vad menar du mer exakt med det?
Vattnet kommer in från vänster i bilden och går ut till höger.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nej, du ska inte "lufta" hydrofortanken. Se bara till att du har luft i övre delen av tanken.
Denna luftbubbla fungerar som "kompressionsdämpare" = den pressas ihop och expanderar efter trycket i tanken.
Detta medför att pumpen inte startar och stoppar hela tiden.(och orsakar vätskeslag i systemet)
Om "luftbubblan" är för liten så fyller du lämpligen på med tryckluft i toppen på tanken.
Om "luftbubblan" är för "stor" riskerar luften att gå med ut i avtappningsröret(till höger). (och, ja då kan du lufta ut lite på toppen)
Om du säger att du inte har problem med kallvattensidan så är förmodligen hydrofortanken OK, då får du leta orsaken någon annanstans. Men då är det väl inte "syrefiltret" heller, för den är väl också inkopplad på kallvattensidan?
Denna luftbubbla fungerar som "kompressionsdämpare" = den pressas ihop och expanderar efter trycket i tanken.
Detta medför att pumpen inte startar och stoppar hela tiden.(och orsakar vätskeslag i systemet)
Om "luftbubblan" är för liten så fyller du lämpligen på med tryckluft i toppen på tanken.
Om "luftbubblan" är för "stor" riskerar luften att gå med ut i avtappningsröret(till höger). (och, ja då kan du lufta ut lite på toppen)
Om du säger att du inte har problem med kallvattensidan så är förmodligen hydrofortanken OK, då får du leta orsaken någon annanstans. Men då är det väl inte "syrefiltret" heller, för den är väl också inkopplad på kallvattensidan?
Ok då förstår jag vad du menar. Ska ändå läsa på mer om hydroforen!
Jag har mailat tillverkaren och läst mer på deras hemsida (kanske nåt att börja med före jag postar här
. De beskriver problemet och menar att det kan lösas genom att montera en "avluftare special" alternativt en "vanlig avluftare". Jag har bett dom förtydliga sig.
Filtret filtrerar allt vatten, sitter på kallvattensidan. Vatten frigör syre vid upphettning - jämför med radiatorkretsen/acktanken som ska upphettas och luftas tills dessa att vattnet är syrefritt. Mitt nya system ger högre temperatur innan blandningsventilen vilket jag tror frigör mer syre än tidigare då varmvattenberedaren var rätt lågt ställd eftersom den saknade fungerande blandningsventil (!).
Återkommer med svaret från tillverkaren. Hoppas att det räcker med en 2981 från Rinkaby.
Jag har mailat tillverkaren och läst mer på deras hemsida (kanske nåt att börja med före jag postar här
Filtret filtrerar allt vatten, sitter på kallvattensidan. Vatten frigör syre vid upphettning - jämför med radiatorkretsen/acktanken som ska upphettas och luftas tills dessa att vattnet är syrefritt. Mitt nya system ger högre temperatur innan blandningsventilen vilket jag tror frigör mer syre än tidigare då varmvattenberedaren var rätt lågt ställd eftersom den saknade fungerande blandningsventil (!).
Återkommer med svaret från tillverkaren. Hoppas att det räcker med en 2981 från Rinkaby.
Och vilken del av installationen avser du nu?JonasVbg skrev:Jag har mailat tillverkaren och läst mer på deras hemsida (kanske nåt att börja med före jag postar här. De beskriver problemet och menar att det kan lösas genom att montera en "avluftare special" alternativt en "vanlig avluftare". Jag har bett dom förtydliga sig.
Återkommer med svaret från tillverkaren. .
Dessvärre ett vanligt fel, om du monterar en avluftare före din värmekälla så brukar det bli mycket bättre.
När man tillför mycket syre i vattnet och det sedan hettas upp i varmvattenberedaren frigörs och samlas luften där, vilket gör att den kan hosta och smälla.
När man tillför mycket syre i vattnet och det sedan hettas upp i varmvattenberedaren frigörs och samlas luften där, vilket gör att den kan hosta och smälla.
Svar från tillverkaren av filtret:
"Du beskriver precis det som sker. Vi syresätter vattnet kraftigt och när det sen får en upphettning så frigörs syre/luft eftersom varmvatten inte kan hålla lika mycket syre som kallvatten.
Den avluftaren som du länkar till är en sådan som sitter på filtret. Om du ska få möjlighet att sätta dit den för luftningen så måste du ha ett speciellt uttag på beredaren. Vår avluftare special (http://www.nonair.net/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=21&lang=en) ser ut som på bilden fast den har en automatisk avluftare uppe på sig, som en skorsten.
Den ligger på 1379:- ink. Moms. Frakt tillkommer."
Ska kolla på alternativ men med ovanstående kan alltså allt vatten avluftas. De s k mikrobubblorna är nog svårare att fånga så därav "avluftare special".
"Du beskriver precis det som sker. Vi syresätter vattnet kraftigt och när det sen får en upphettning så frigörs syre/luft eftersom varmvatten inte kan hålla lika mycket syre som kallvatten.
Den avluftaren som du länkar till är en sådan som sitter på filtret. Om du ska få möjlighet att sätta dit den för luftningen så måste du ha ett speciellt uttag på beredaren. Vår avluftare special (http://www.nonair.net/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=21&lang=en) ser ut som på bilden fast den har en automatisk avluftare uppe på sig, som en skorsten.
Den ligger på 1379:- ink. Moms. Frakt tillkommer."
Ska kolla på alternativ men med ovanstående kan alltså allt vatten avluftas. De s k mikrobubblorna är nog svårare att fånga så därav "avluftare special".
När jag hade vattenfilter mot järn mangan tidigare så satte jag in en sådan här efter VVB för att slippa problem med luftbubblor i VV. Vet inte hur den funkar på KV.
http://www.aquaexpert.se/sv/sv/articles/oevriga.php
http://www.aquaexpert.se/sv/sv/articles/oevriga.php
mogge_73. Vilken typ av avluftare rek du? Vi börjar äntligen få rätt på filter, micronizer och hydrofor men har problem med att det följer med väldigt mycket syre ut som frigörs i varmvattnet. Kan även uppleva lite luft i kallvattnet men absolut inte i närheten av varmvattnet.mogge_73 skrev:
Filterinstallatören skall återkomma med förslag på åtgärd, pratar något om att "slå sönder" luftbubblorna innan det går ut på ledningsnätet.
Men vad är ditt förslag?
Tack på förhand!