L lordi skrev:
Jag är dock inget fan av IR-termometrar utan använder alltid anliggningsgivare med rörklämma, men det är ju inte alla som har det liggandes hemma i verktygslådan.
Har ingen IR-termometer utan kör också med anläggningsgivare, använder termoelement typ K samt en Honywell 2020.
 
  • Gilla
lordi
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Här finns dokumentation,
[länk]

Börja med att ta bort eventuella ställdon på fördelarna.
Vänta minst ett dygn.
Mät sedan difftemperaturen på varje slinga, den bör ligga på ca 5⁰.
Mät även temperaturen i varje rum.
Justera flödet
Vänta, mät difftemperaturen & rumstemperaturen igen, osv

Ställ sedan in värmekurvan (kurvlutningen & parallellförskjutningen) på pannan så att det blir "lagom" framledningstemperatur så att det blir "rätt" temperatur i rummen.

Återmontera ställdonen.


I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av värmekretsen,
[länk]
Finns riktlinjer för hur många varv som ger vilket flöde som det är på slingornas ventiler?
Omöjligt att läsa av på flödersmätaren ju... :)
 