LK golvärme injustering.
Har en LK fördelare VS2 shunt med 8 slingor.Injusterade med alla termostater på max
Värmepump Bosch 3800IEW. Framledningstempen mellan radiatorerna på övervåning och golvvärme shunten är ca 5 grader. Dvs 40 grader till radiator och 35 grader till golvvärme vid ca 6 minus.
Alla slingor har ett deltaT på ca 5 grader, utom den längsta ostrypta slingan /rum har ett delta T på 7 grader.
Rumstemperaturen i det rummet är dessutom 2 grader kallare än övriga rum.
Hur ska jag tänka nu?
Ska jag justera ner/minska flödet övriga 7 slingor som har Delta T 5, för att få mer flöde i den slingan som har 7 grader Delta T och är kallast?
Eller acceptera denna diff?
Total flödet i fördelaren är 11 lit/minut. Tryckfall 15. CP läge 1.
Värmepump Bosch 3800IEW. Framledningstempen mellan radiatorerna på övervåning och golvvärme shunten är ca 5 grader. Dvs 40 grader till radiator och 35 grader till golvvärme vid ca 6 minus.
Alla slingor har ett deltaT på ca 5 grader, utom den längsta ostrypta slingan /rum har ett delta T på 7 grader.
Rumstemperaturen i det rummet är dessutom 2 grader kallare än övriga rum.
Hur ska jag tänka nu?
Ska jag justera ner/minska flödet övriga 7 slingor som har Delta T 5, för att få mer flöde i den slingan som har 7 grader Delta T och är kallast?
Eller acceptera denna diff?
Total flödet i fördelaren är 11 lit/minut. Tryckfall 15. CP läge 1.
För lite vatten till den långa slingan, prova först att sätta upp pumpen till 2, vänta något dygn. Då kan det blir mindre diff på på den långa och ännu mindre på dom korta. Blir det bra på den långa får du strypa ner farten lite på dom korta så diffen blir ca 5 C. Ternostaten för den långa, är den på max, lika med dom andra termostaterna som kan ställas ner lite i ställt för att strypa slingorna , blir ungefär lika resultat, bara mer kraft om kylan slår till för dom korta.
Om jag ökar CP så kommer ju förhållandet bli lika dvs minskning på allaJ jonaserik skrev:För lite vatten till den långa slingan, prova först att sätta upp pumpen till 2, vänta något dygn. Då kan det blir mindre diff på på den långa och ännu mindre på dom korta. Blir det bra på den långa får du strypa ner farten lite på dom korta så diffen blir ca 5 C. Ternostaten för den långa, är den på max, lika med dom andra termostaterna som kan ställas ner lite i ställt för att strypa slingorna , blir ungefär lika resultat, bara mer kraft om kylan slår till för dom korta.
OK får testa detta. Men är 5 grader Delta T optimalt? eller ska man sträva efter ett delta T på 7 grader på alla slingor?Demmpa skrev:
Kan jag inte fortsätta på CP läge 1 och minska flödet i de slingor som har delta T 5. Dessa slingor ligger på ca 1 liter/min / slinga. På det viset ökar ju flödet i slinga 8. Eller tänker jag fel nu?J jonaserik skrev:För lite vatten till den långa slingan, prova först att sätta upp pumpen till 2, vänta något dygn. Då kan det blir mindre diff på på den långa och ännu mindre på dom korta. Blir det bra på den långa får du strypa ner farten lite på dom korta så diffen blir ca 5 C. Ternostaten för den långa, är den på max, lika med dom andra termostaterna som kan ställas ner lite i ställt för att strypa slingorna , blir ungefär lika resultat, bara mer kraft om kylan slår till för dom korta.
Hej igen tempen i rummet sjönk när jag ökade hastigheten på pumpen, nu 3 graders skillnad i övriga rum jämn och lika varmt. Dock är det nu exakt 5 graders delta T på alla slingor, innan jag höjde CP hade den längsta slingan 2 grader lägre. Något stämmer inte, hur går jag vidare kanske bara får acceptera att ett rum är kallare än övriga rum ?jimdah skrev:
Hur mätte du deltaT på varje slinga? funkar det med en IR-tempmätare och bara skjuta på slingorna?jimdah skrev:
Har en LK fördelare VS2 shunt med 8 slingor.Injusterade med alla termostater på max
Värmepump Bosch 3800IEW. Framledningstempen mellan radiatorerna på övervåning och golvvärme shunten är ca 5 grader. Dvs 40 grader till radiator och 35 grader till golvvärme vid ca 6 minus.
Alla slingor har ett deltaT på ca 5 grader, utom den längsta ostrypta slingan /rum har ett delta T på 7 grader.
Rumstemperaturen i det rummet är dessutom 2 grader kallare än övriga rum.
Hur ska jag tänka nu?
Ska jag justera ner/minska flödet övriga 7 slingor som har Delta T 5, för att få mer flöde i den slingan som har 7 grader Delta T och är kallast?
Eller acceptera denna diff?
Total flödet i fördelaren är 11 lit/minut. Tryckfall 15. CP läge 1.
Hej Fredrik !F Fredrik Jacobsson skrev:
Om minnet inte sviker mig nu, så gjorde jag följande öppnade alla slingor på max cirk pump läge 2, tittade på flödesmätarglaset vilken slinga som var lägre än alla andra det anger den längsta slingan. Alla andra slingor ska vara lika eller lägre inställda än den längsta slingan. Returventilen kan sannolikt vara helt öppen. Jag har mätt med IR temp på varje slinga, dock bra att sätta eltejp på mätpunkten. Justera lite i taget på varje slinga. Om du har en ritning så ser du längden på varje slinga men det är inte säkert att det stämmer. Den längsta slingan ska ha störst flöde och den kortaste lägst flöde. IR tempen på alla mina slingor ligger på 5-6 Delta. Efter väldigt mkt tänkande. Ett tips är att kontakta LK support de är riktigt bra på att hjälpa till.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Läs mer
Ok varför eltejp på rören?jimdah skrev:
Hej Fredrik !
Om minnet inte sviker mig nu, så gjorde jag följande öppnade alla slingor på max cirk pump läge 2, tittade på flödesmätarglaset vilken slinga som var lägre än alla andra det anger den längsta slingan. Alla andra slingor ska vara lika eller lägre inställda än den längsta slingan. Returventilen kan sannolikt vara helt öppen. Jag har mätt med IR temp på varje slinga, dock bra att sätta eltejp på mätpunkten. Justera lite i taget på varje slinga. Om du har en ritning så ser du längden på varje slinga men det är inte säkert att det stämmer. Den längsta slingan ska ha störst flöde och den kortaste lägst flöde. IR tempen på alla mina slingor ligger på 5-6 Delta. Efter väldigt mkt tänkande. Ett tips är att kontakta LK support de är riktigt bra på att hjälpa till.
Inställningen på varje slinga har jag koll på, har LK's underlag för börvärden på flödena.
Men osäker på temperaturerna, ska köpa em IR-mätare och finjustera så deltaT blir ungefär lika på alla slingor
tyckte det gav ett stabilare värde vid mätning.F Fredrik Jacobsson skrev: