Har en greenline HT plus c7 jordvärme ca 5-10c delta på köldbärare.
nyligen bytt cirkpump (grundfos alpha 2) och flex slang på. Vi har 2 rörs system som ligger i bjälklag och förser källaren och bottenplan.

Pumpen står på 10watt 0.7m3
Gt8 32.6
Gt8 32,8

Jag misstänker att jag har för stort flöde genom någonstans men detta är avläst när kompressor inte går. Eller läser jag helt fel.

Försöker lära lite lite fakta om hur jag ska trimma in systemet, kan någon förklara lite snabba riktlinjer för vår panna.

I vilken ände börjar jag ?
 
Går inte att avläsa när VP står stil, avläses efter ca 10 min drift
 
Sittställning
J jonaserik skrev:
Går inte att avläsa när VP står stil, avläses efter ca 10 min drift
Okej så enbart när pumpen går då.

Vad bör jag satsa på i delta på fram och retur? Antar jag får köpa något och mäta med då, typ rörtermometer eller något
 
Vad har du nu vid drift på GT 8 och GT9 på värmesidan 7 - 10 C och GT 10 och GT 11 ca 2 - 4 C på kalla sidan.
 
  • Gilla
Sittställning
  • Laddar…
Sittställning
Gt11 4.2
Gt10 9.5

Gt9 32.7
Gt8 42.3

Efter någon minuts körning
 
Ser inte något fel på temperaturerna, du får hålla koll på dom längre fram när det blir en del minusgrader ute, då kommer KB att sjunka en del, då uttaget från KB blir större, fram ska inte ändra sig nämnvärt.
 
Sittställning
Tack för svar, det glädjer mig att det ser ok ut.

Men jag tänker lite kring radiator kretsen fram och retur när pumpen är avstängd men det spelar kanske ingen roll egentligen
 