Hej alla!

Vi har ett märkligt och potentiellt farligt problem hemma. Vi får likspänning i duschblandaren och även i tvättstugan, och trots flera tester och uteslutningar har vi inte hittat orsaken. Jag hoppas att någon här har erfarenhet av liknande problem och kan ge råd!

Såhär ser "Tidslinjen" ut:

18/2 – Första gången vi känner av ström i duschblandaren. Känslan är att det "pirrar" eller att något strömmar när vi är nära blandaren. Vi behöver inte ens röra vid den – det känns i "luften".


18/2-24/2 – Vi börjar uteslutningsmetoden:
Stänger av olika apparater en efter en:
  • Lampor
  • Tvättmaskin
  • Torktumlare
  • Värmepanna
  • Till sist stänger vi av hela huset från elnätet – men spänningen i duschen finns fortfarande kvar.

24/2 – Kontaktar kommunen för att fråga om närliggande grävningar eller renoveringar som kan påverka VA-systemet.
  • De hittar inga pågående arbeten som kan orsaka detta men ska rådfråga kollegor.

24/2 – Kontaktar lokal VVS och elektriker.
  • De har olika teorier men inga konkreta lösningar utöver det vi redan testat.

4/3 – Min sambo får en tydlig "stöt" från duschen.
  • Vi mäter då 12V DC mellan blandaren och brunnen.
    Efter detta slutar vi använda duschen och blandaren i tvättstugan helt.

12/3 – Nya mätningar visar:
  • 0,75V DC i duschen
  • 0,17V DC i tvättstugan

13/3 – Kontaktat elbolaget, de ska försöka komma förbi under dagen för att kontrollera. (Återkommer med uppdatering på detta)

Nej, inga renoveringar har gjorts nyligen. Vi flyttade in i huset 2020, senaste renoveringen skedde mellan 2011-2017.
Vi har installerat en ny värmepump hösetn 2023, vi trodde först att det kunde vara ett jordfel eller problem med patronen, men har inte hittat något fel där.

Vi har ingen golvvärme i duschrummet och samtliga vattenrör där vi mätt är blottade. Vi får inte spänning mellan vattenrören till blandarna eller kallvattnet till huset.

Här är våra teorier so-far:
Vagabonderande strömmar?
Eftersom spänningen finn även när huset är avstängt så tror vi det kommer utifån, mest troligt från kommunens vattenledningar.

Läckströmar?
Vi har ingen tydlig källa i huset som vi kunnat hitta, men något som ligger emot vattenledningarna? Men då tänker vi att detta skulle påverkat samtliga rör i huset.

Galvanisk spänning?
Vi har inte koppar och galvansierade järnrör ihop, känns långsökt men kanske finns en potentialskillnad?

Vad tror ni?
Alla idéer och insikter uppskattas! 🙏
 
Kan det vara golvbrunnen som tillför spänning? Prova att "jorda" brunnen.
 
Troligtvis Vagabonderande strömmar
Enklast att potentialutjämna inkommande vatten och avlopp om det är gjutjärn/metallrör.
 
  • Gilla
Noxira
  • Laddar…
Behöver potentialjordning eller potentialutjämning
 
  • Gilla
Noxira
  • Laddar…
S spomopeter skrev:
Kan det vara golvbrunnen som tillför spänning? Prova att "jorda" brunnen.
Vi fick detta som tips från en elektriker, dock sa han att detta endast skulle vara en "quick-fix" och vara en temporär lösning.
 
Fast man borde rimligen inte känna av eller få en stöt av de där spänningarna?
 
S Stefan1972 skrev:
Fast man borde rimligen inte känna av eller få en stöt av de där spänningarna?
Står man blöt och svettig i duschen på klinkergolv så kanske 12v känns
 
J J-banan skrev:
Står man blöt och svettig i duschen på klinkergolv så kanske 12v känns
Stämmer nog bra ja. Sätter man tungan på ett 9V batteri känns det ganska friskt.
 
Var bor ni, i ett villaområde eller på landet,kan komma från en granne, gatubelysning. Har varit med tidigare, jordfel i en kabel till en jordkällare. Det blir en potensialskillnad mellan sann jord i huset och från utsidan. Avlopp är fristående från vattenrör i huset.
 
  • Gilla
J-banan
  • Laddar…
Tomtom79 Tomtom79 skrev:
Stämmer nog bra ja. Sätter man tungan på ett 9V batteri känns det ganska friskt.
förvisso men en stöt? Jag tror ju mer på nåt som fortfarande är spänningssatt. Behöver ju inte alls vara i ts eget hus som sagt.
 
nisse123 nisse123 skrev:
Troligtvis Vagabonderande strömmar
Enklast att potentialutjämna inkommande vatten och avlopp om det är gjutjärn/metallrör.
Åh, bra att ha i åtanke. Ska se om gubbarna från elbolaget tar upp detta.
Är dock också nyfiken om det kommer från vårt hus eller utifrån. Synd att stå för det om det inte är vårt "fel".
 
S Stefan1972 skrev:
Fast man borde rimligen inte känna av eller få en stöt av de där spänninga
J jonaserik skrev:
Var bor ni, i ett villaområde eller på landet,kan komma från en granne, gatubelysning. Har varit med tidigare, jordfel i en kabel till en jordkällare. Det blir en potensialskillnad mellan sann jord i huset och från utsidan. Avlopp är fristående från vattenrör i huset.
Vi bor i ett villa område precis utanför stadsgränsen. Det är alltså 10min gångavstånd till centrala staden.
Våra närmsta grannar är sommarbyggnader, alltså husägarna är bara i huset drygt 2 månader om året så vi har inte kunnat jämföra om de har upplevt något liknande.
Ingen jordkällare, och enligt kommungubben är det betongavlopp som övergår till plats, därför inte "ledande"
 
S Stefan1972 skrev:
förvisso men en stöt? Jag tror ju mer på nåt som fortfarande är spänningssatt. Behöver ju inte alls vara i ts eget hus som sagt.
En stöt i detta sammanhanget var nog inte en bra beskrivning. Sambon berättar att det var "strömmande"
 
Noxira Noxira skrev:
En stöt i detta sammanhanget var nog inte en bra beskrivning. Sambon berättar att det var "strömmande"
Är nog säkert som ett pirrande. Är det klinkergolv. Om det är blött så kan det kännas i nagelbanden, nu är det inte ofta som damer har trasiga sådana, mest på herrsidan. Om man sätter handen under lite rinnande vatten på en kran och det är blött på golvet. Har du mätt mellan blandaren och blött golv, respektive torrt golv.
 
J jonaserik skrev:
Är nog säkert som ett pirrande. Är det klinkergolv. Om det är blött så kan det kännas i nagelbanden, nu är det inte ofta som damer har trasiga sådana, mest på herrsidan. Om man sätter handen under lite rinnande vatten på en kran och det är blött på golvet. Har du mätt mellan blandaren och blött golv, respektive torrt golv.
Här behövs inte dras en tydlig linje mellan dam- och herrnagelband. Mina trasiga nagelband kan bekräfta att det pirrar när vi mätt 0,75V när man får vatten på sig och håller handen på blandaren. Händer även när det är torrt ett par timmar senare. Dagen vi mätte 12V så gjordes det när det var blött, tog inte tanken med oss att göra en mätning när det var torrt tyvärr. Yes det är klinker och silikonfäst brunn som går till plaströr.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.