Vilken ledningsarea är det som gäller om man ska säkra av till 35A? Räcker det med 6kvmm eller måste man gå upp ett steg?
 
Beror lite på hur du ska förlägga ledningen så det går inte att säga något generellt, men oftast blir det 10kvmm.
Be någon behörig installatör titta och räkna på det!
 
Tack - var det jag behövde veta.
 