Hej,
OBS! Novis i ämnet! Hjälp
Har installerat en Heru 50S i vårt tillbygge... Totalt betjänar aggregatet ca 35m2 - ett rum på ca 25m2 samt 1 dusch på 6m2 och ett kök på 9 m2.
Enkel installation... Från aggregatet går det ca 2 meter 160 rör till ett (1) till-luftsdon. Ca 2½ meters 160 rör som sedan växlas ner till 125 rör som går till två (2) från-luftsdon (ett i duschen och ett i köket).
Frisk-luft och av-luft har inte mer än ca ½-1 meter 160 rör vardera.
Nu har jag kommit till det stadiet att tryckvakterna skall justeras för att inte larmet skall gå stup i kvarten... Jag hittade en annan tråd där det stod att man skulle beräkna minst 0,35l/s/m2. Omvandlat till mina behov skulle det bli ca 12l/s.
Tryckfallsdiagram från instruktionsboken är bifogat... Det sitter ett F7 filter i enheten...
Har jag fattat rätt... Skall jag ställa in larmgränsen till ca 20-30 Pa?
Mvh Tobbe G
OBS! Novis i ämnet! Hjälp
Har installerat en Heru 50S i vårt tillbygge... Totalt betjänar aggregatet ca 35m2 - ett rum på ca 25m2 samt 1 dusch på 6m2 och ett kök på 9 m2.
Enkel installation... Från aggregatet går det ca 2 meter 160 rör till ett (1) till-luftsdon. Ca 2½ meters 160 rör som sedan växlas ner till 125 rör som går till två (2) från-luftsdon (ett i duschen och ett i köket).
Frisk-luft och av-luft har inte mer än ca ½-1 meter 160 rör vardera.
Nu har jag kommit till det stadiet att tryckvakterna skall justeras för att inte larmet skall gå stup i kvarten... Jag hittade en annan tråd där det stod att man skulle beräkna minst 0,35l/s/m2. Omvandlat till mina behov skulle det bli ca 12l/s.
Tryckfallsdiagram från instruktionsboken är bifogat... Det sitter ett F7 filter i enheten...
Har jag fattat rätt... Skall jag ställa in larmgränsen till ca 20-30 Pa?
Mvh Tobbe G
Lite om luftflödet.
Rätt att efter golvytan räknat skall du ha 12 l/s, men det finns minimumkrav på frånluftsflöde i vissa utrymme.
Kök = 10 l/s, Dusch = 15 l/s (finns öppningsbart fönster räcker 10 l/s).
Så skulle säga at du skall injustera aggregatet till minst 25 l/s.
Det diagram du har är tryckfall över filtret när det är rent så man måste lägga på lite tryck för att slippa larm innan dom blir smutsiga nog att bytas.
25 l/s (begynnelsetryckfall = 40Pa) => larmgräns t.ex.=100Pa.
Jag tycker själv att man skall inte lita för mycket på tryckvakten utan byta filter ungefär en gång om året.
Rätt att efter golvytan räknat skall du ha 12 l/s, men det finns minimumkrav på frånluftsflöde i vissa utrymme.
Kök = 10 l/s, Dusch = 15 l/s (finns öppningsbart fönster räcker 10 l/s).
Så skulle säga at du skall injustera aggregatet till minst 25 l/s.
Det diagram du har är tryckfall över filtret när det är rent så man måste lägga på lite tryck för att slippa larm innan dom blir smutsiga nog att bytas.
25 l/s (begynnelsetryckfall = 40Pa) => larmgräns t.ex.=100Pa.
Jag tycker själv att man skall inte lita för mycket på tryckvakten utan byta filter ungefär en gång om året.
Tack så mycket!
Måste jag ta in en firma som mäter luftflödet i de olika donen? Och i sådana fall, hur lång tid skulle det kunna ta för 3 don?
Mvh Tobbe
Måste jag ta in en firma som mäter luftflödet i de olika donen? Och i sådana fall, hur lång tid skulle det kunna ta för 3 don?
Mvh Tobbe
Medlem
· stockholm
· 483 inlägg
prata med sotaren så fixar han det
Varför inte lita på en tryckvakt? en lysande hjälp för både lekmän och proffs, iofs duger det gott med en U-rör´s manometer så att man har koll på tryckfallet. ang att byta en gång per år finns det egentligen ingen anledning till att byta ett filter om inte är skadat eller har uppnått sluttryckfall. ett "skitigt" filter filtrerar bättre än ett rent till priset av ett högre tryckfall.
Man brukar rekomendera att byta intags/tilluftsfilter en gång om året p.g.a. uppsamling av pollen, flugor etc.Fehnik skrev:
Brukar lukta rätt illa om ett tilluftsfilter efter ett år.
Klicka här för att svara