Bror min har nyss köpt ett hus med golvvärme i hela huset plus i garaget och det hela värms med en Thermia 600 någonting bergvärmepump.

Nu har han på bara ett par dagar fått två stopp på värmepumpen och ett felmeddelande som lyder "Pressostat hög" vad kan detta bero på? (Det var även ett annat felmeddelande men han minns inte vad det var).

När han kollade detta så såg han även att nivån i expansionskärlet för köldbärarvätskan var låg, kan det ha med detta att göra?

Tacksam för svar.
 
Så länge det finns vätska synlig i kärlet är det ingen fara med den biten i alla fall.
 
larmar det för högtyck så är det på värmesidan......det kan vara luft i systemet.....kass cirkpump.....dåligt flöde i radiatorrena för många strypta tex,, de är dom vanligaste orsakerna
 
Aha!
Det han hade gjort dagen/dagarna innan var att strypa slingorna till garaget då det är något onödigt att värma det sommartid.

Så då kanske det funkar om han ställer ner cirkulationspumpen ett snäpp eller så?
 