1 846 läst ·
6 svar
2k läst
6 svar
Längd på ledning för att klara utlösningsvillkoret ?
Hej
Planerar för utebelysning och idag har de rätt långa ledningar men det var ingen fara enligt elektrikern (de körde tumregel 100m 1.5mm2 och 10A)
Men nu planerar vi lyktstolpar och undrar om någon här vet hur man räknar på det?
Har följande från Nätbolaget:
Hej,
Förimpedanser är:
Jordslutningsimp. 0.336961 ohm
Rk jord 0.332580 ohm
Xk jord 0.054161 ohm
Kortslutning fas-nolla Ij 580.2 A
Plusföljdsimp. 0.146784 ohm
Ik3 1566.9 A
Rk fas 0.1429 Ohm
Xk fas 0.0335 Ohm
Frågan är alltså om vi varvar FK i rör och N1XV hur långt kan det vara utan problem vid 10A och 1.5mm2?
Planerar för utebelysning och idag har de rätt långa ledningar men det var ingen fara enligt elektrikern (de körde tumregel 100m 1.5mm2 och 10A)
Men nu planerar vi lyktstolpar och undrar om någon här vet hur man räknar på det?
Har följande från Nätbolaget:
Hej,
Förimpedanser är:
Jordslutningsimp. 0.336961 ohm
Rk jord 0.332580 ohm
Xk jord 0.054161 ohm
Kortslutning fas-nolla Ij 580.2 A
Plusföljdsimp. 0.146784 ohm
Ik3 1566.9 A
Rk fas 0.1429 Ohm
Xk fas 0.0335 Ohm
Frågan är alltså om vi varvar FK i rör och N1XV hur långt kan det vara utan problem vid 10A och 1.5mm2?
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 151 inlägg
Ladda ned eldim som finns länkad i den klistrade tråden. Där kan du laborera med olika längder, area och säkring.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 151 inlägg
Nja, det är en binär...
Edit: Vill du ha hjälp behöver du uppge
- längd och area på huvudledningarna till den central som belysningen ska matas ifrån.
- typ av central, gammal diazed eller normcentral.
- Finns JFB?
- Förväntad belastning, lampornas totala effekt?
Edit: Vill du ha hjälp behöver du uppge
- längd och area på huvudledningarna till den central som belysningen ska matas ifrån.
- typ av central, gammal diazed eller normcentral.
- Finns JFB?
- Förväntad belastning, lampornas totala effekt?
Redigerat:
vet ej om huvudledningarna, "ingår" inte det i de impendanssiffror jag fick från nätbolaget?
utebelysningen är idag på en dvärgbrytare B 10A
japp, JFB finns
totaleffekten? hur kommer den in i bilden? är det inte fråga om att säkringen ska lösa ut inom viss tid för att vara "säker" ?
men låt oss säga 175 W totalt, men alla är ju inte på just denna ledning.. utan det är ju spritt. men längsta längden är ju av intresse här..
utebelysningen är idag på en dvärgbrytare B 10A
japp, JFB finns
totaleffekten? hur kommer den in i bilden? är det inte fråga om att säkringen ska lösa ut inom viss tid för att vara "säker" ?
men låt oss säga 175 W totalt, men alla är ju inte på just denna ledning.. utan det är ju spritt. men längsta längden är ju av intresse här..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 151 inlägg
Nätbolagets siffror gäller vid mätarskåpet - det vet ingenting om hur det ser ut på "insidan" av detta skåp. Om vi höftar 30 meter 6 mm² får vi att en B10A dvärg tillåter 125 meter kabel med arean 1.5 mm².
Den förväntade strömmen har betydelse för spänningsfallet och om det går att gå ned i säkringens storlek. 175 W ger mindre än 1 ampere vilket tillåter flera hundra meter map spänningsfallet...eller en B1A dvärg som medger 1.4 kilometer kabel map frånkopplingstiden
JFB hade varit bra om du hade haft diazedsäkringar. Då hade man kunna banka lite mer på längderna. Genom att låta JFB stå för felskyddet och uppfylla säkerhetskravet på frånkopplingstiden 0.4 s (L-PE), så kan man låta säkringen skydda kabel genom att dimensionera säkringen för 5 s (L-N).
Den förväntade strömmen har betydelse för spänningsfallet och om det går att gå ned i säkringens storlek. 175 W ger mindre än 1 ampere vilket tillåter flera hundra meter map spänningsfallet...eller en B1A dvärg som medger 1.4 kilometer kabel map frånkopplingstiden
JFB hade varit bra om du hade haft diazedsäkringar. Då hade man kunna banka lite mer på längderna. Genom att låta JFB stå för felskyddet och uppfylla säkerhetskravet på frånkopplingstiden 0.4 s (L-PE), så kan man låta säkringen skydda kabel genom att dimensionera säkringen för 5 s (L-N).
aha, nu fattar jag, sorry, missuppfattade, jag har ca 6 m från mätarskåpet in till centralen och det är nog 6mm2, får kolla det. huset byggdes 1988 och var det då praxis med 6mm2?
är ju nu andra saker som går på samma grupp, tex tvättstugan (och där körs ju strykjärn ibland, så det är nog inte bra att sätta lägre säkring)
men har ju även diazed, så jag skulle nog kunna be elektrikern flytta denna grupp till att gå från en sån säkring, det ska inte vara några problem.
är nog inga problem med 125 m, men det är på gränsen för det går fram och tillbaka mellan skymningssensor och timer resp rörelsekännare så ska nog koppla bort några av de där så längderna går ner.
om tex det är 70m 1.5mm2 kabel, men sen går man vidare med 2.5mm2, så borde det göra att det förlänger en del?
för att vara på säkra sidan skulle vi ju kunna göra "utyggnaden" med 2.5mm2..
är ju nu andra saker som går på samma grupp, tex tvättstugan (och där körs ju strykjärn ibland, så det är nog inte bra att sätta lägre säkring)
men har ju även diazed, så jag skulle nog kunna be elektrikern flytta denna grupp till att gå från en sån säkring, det ska inte vara några problem.
är nog inga problem med 125 m, men det är på gränsen för det går fram och tillbaka mellan skymningssensor och timer resp rörelsekännare så ska nog koppla bort några av de där så längderna går ner.
om tex det är 70m 1.5mm2 kabel, men sen går man vidare med 2.5mm2, så borde det göra att det förlänger en del?
för att vara på säkra sidan skulle vi ju kunna göra "utyggnaden" med 2.5mm2..
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Tips på rör för bortledning av avlopp & dagvatten
Vatten & Avlopp -
Argument för att slippa betala nedtagning av ledning.
Juridik -
Vilken lösning bäst för förlängd skorsten?
Ved, Pellets, Flis -
Rördimension och tryckfall på olika ledningslängder för KV och VV
Vatten & Avlopp -
Elektronisk transformator för långa ledningslängder
El
