5 276 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Lång kabel till hage
Sida 1 av 2
Vi behöver här hemma 230v vid en hage som ligger ~100m från boningshuset.
Det som skall drivas är en värmebalja på 100w, samt ett stängsel aggregat och någon form av belysning.
Vi har sedan tidigare haft en plan på att gräva ner en kabel dit, men tidsoptimist som man är så hinns detta inte med innan vintern.
Vi skulle behöva lite råd om det fungerar att förlägga en kabel ovan mark under denna vintern.
Kabeln kommer isf dras över en annan hage och under en grusväg.
Jag har kikat lite på tidigare trådar bla. om vattenpump i sjö som skulle dras liknande avstånd.
Där verkar det fungera med en 2.5 kvadrats gummikabel på 10A säkring såvida den inte är trög. I vårat skåp heter dvärgbrytarna, WBG08-63 C10
JFB finns.
MVH
Det som skall drivas är en värmebalja på 100w, samt ett stängsel aggregat och någon form av belysning.
Vi har sedan tidigare haft en plan på att gräva ner en kabel dit, men tidsoptimist som man är så hinns detta inte med innan vintern.
Vi skulle behöva lite råd om det fungerar att förlägga en kabel ovan mark under denna vintern.
Kabeln kommer isf dras över en annan hage och under en grusväg.
Jag har kikat lite på tidigare trådar bla. om vattenpump i sjö som skulle dras liknande avstånd.
Där verkar det fungera med en 2.5 kvadrats gummikabel på 10A säkring såvida den inte är trög. I vårat skåp heter dvärgbrytarna, WBG08-63 C10
JFB finns.
MVH
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 828 inlägg
Kabel ovan mark finns det säkert åsikter om, men är det temporärt och den skyddas på lämpligt sätt så...
Väljs i så fall en jordkabel på en gång, ACEFLEX är en mjuk nästan gummiliknande kabel som kan grävas ned till våren. Dessutom billigare än gummikabel
. Även andra kraftkablar som N1XV skulle fungera om den ligger still. Ett markrör skulle skydda kabeln även ovan mark, men då kostar det mer. Men den gula 50mm-slangen är bättre än ingenting. Den har fördelen att ätas upp av solen om du inte får ändan ur och får ned den i backen i tid...
Sedan behöver du byta säkring till högst C6A eller B10A. En C10A är på gränsen, behöver räknas lite noggrannare på, men då du har JFB skulle den kunna fungera. Ni ska väl inte köra 2 kW halogenbelysning?
Väljs i så fall en jordkabel på en gång, ACEFLEX är en mjuk nästan gummiliknande kabel som kan grävas ned till våren. Dessutom billigare än gummikabel
Sedan behöver du byta säkring till högst C6A eller B10A. En C10A är på gränsen, behöver räknas lite noggrannare på, men då du har JFB skulle den kunna fungera. Ni ska väl inte köra 2 kW halogenbelysning?
Vi hade väl tänkt att ha markrör när vi skall lägga ner kabeln så det kan vi köra på redan nu.
Har redan ett rör utifrån huset en bit
Det blir ingen halogen på 2 kw utan tänkte nån led stall lampa eller liknande.
Så för att inte misstolkas så skall det fungera med 2,5 mm2, C10 med JFB Och stickpropp.
Sen när vi gräver ner så får det kanske bli en snabbare säkring när vi ändå har elektriker här.
Tanken med kabeln är sedan att det skall förläggas två belysnings stolpar längs vägen till hagen för uppfart till huset.
Har redan ett rör utifrån huset en bit
Det blir ingen halogen på 2 kw utan tänkte nån led stall lampa eller liknande.
Så för att inte misstolkas så skall det fungera med 2,5 mm2, C10 med JFB Och stickpropp.
Sen när vi gräver ner så får det kanske bli en snabbare säkring när vi ändå har elektriker här.
Tanken med kabeln är sedan att det skall förläggas två belysnings stolpar längs vägen till hagen för uppfart till huset.
Finns svartslang som är godkänd att ligga ovan mark.
Nu har vi kikat in kabel ( N1XV 2,5 mm2 ) och SRS 50mm markskydds rör på en elbutik på nätet och räknat lite noggrannare på längd, det blev 130 meter med installations spill inräknat. priset hamnar på ~6000 kr.
Vi har ju en grusväg som vi behöver korsa, vi har förstått det som att där behöver man extra starkt rör och tänkte använda ett 110mm SRS rör ( man kanske vill ha igenom något mer där nån gång ).
Finns det något särskilt vi bör tänka på när vi gräver i en väg?, det passerar lastbilar där titt som tätt med byggmaterial.
Eller är det " bara " att hacka/gräva ur en ränna på 600mm djup och återfylla med det uppgrävda materialet?
MVH
Vi har ju en grusväg som vi behöver korsa, vi har förstått det som att där behöver man extra starkt rör och tänkte använda ett 110mm SRS rör ( man kanske vill ha igenom något mer där nån gång ).
Finns det något särskilt vi bör tänka på när vi gräver i en väg?, det passerar lastbilar där titt som tätt med byggmaterial.
Eller är det " bara " att hacka/gräva ur en ränna på 600mm djup och återfylla med det uppgrävda materialet?
MVH
Husägare
· Västernorrland
· 287 inlägg
Återfyll med en liten kulle på nån decimeter, så kanske det sjunker ner till rätt nivå sedan. 
Nackdelen med att inte fylla helt platt och kompakterat med en gång är väl att ett litet gupp (oavsett om det är en grop eller en kulle) gör att fordonen "studsar" och det blir ojämnheter framför och bakom också?
Om ni passerar olika materiallager vid grävningen se till att inte blanda ihop dessa, och återfyll sen med materialen i rätt ordning.strevert skrev:
Annars kommer tjälen gå ner på annat vis där det är grävt och det kommer alltid - i alla framtid - vara ett rejält gupp där på vårkanten, även om guppet försvinner på sommaren.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Jag är lite bekymrad för det där med
Går det djur där och betar?
Slås gräset?
osv
Går det att lägga kabeln längs ett existerande stängsel, i en stengärdesgård eller till och med hänga upp den synligt i stängselstolpar skulle jag känna mig lugnare.
Och till våren när gräs och annat börjar växa kommer väl kabeln att växa fast och bli svår att flytta.
Om det räcker med 2,5 mm2 kabel (och det gör det väl?) räcker ju det egentligen med långa jordade förlängningssladdar i ett par, tre längder.
Min längsta är 50 meter
Men den hänger oftast i garaget 
En hage ligger ju inte så ofta helt öde.
Går det djur där och betar?
Slås gräset?
osv
Går det att lägga kabeln längs ett existerande stängsel, i en stengärdesgård eller till och med hänga upp den synligt i stängselstolpar skulle jag känna mig lugnare.
Och till våren när gräs och annat börjar växa kommer väl kabeln att växa fast och bli svår att flytta.
Om det räcker med 2,5 mm2 kabel (och det gör det väl?) räcker ju det egentligen med långa jordade förlängningssladdar i ett par, tre längder.
Min längsta är 50 meter
Vi använder den hagen med. Men låter en vila 1 år och roterar. Så vi är inte orolig för det. Men vi har ändrat rutten för kabeln ändå. Det blir i det dike som den senare skall grävas ned i.
Att dra över hagen var egentligen en tanklös idee som vi såg som enklast i år för det är kortaste vägen
Anledningen till att inte använda förlängningskabel är att vi nästa år skall gräva ner den till belysnings stolpar längs våran väg och i änden på vägen ligger den hage som vi pratar om nu. Där värmebaljan skall stå.
Att dra över hagen var egentligen en tanklös idee som vi såg som enklast i år för det är kortaste vägen
Anledningen till att inte använda förlängningskabel är att vi nästa år skall gräva ner den till belysnings stolpar längs våran väg och i änden på vägen ligger den hage som vi pratar om nu. Där värmebaljan skall stå.
