3 381 läst ·
5 svar
3k läst
5 svar
Lågvärme i radiatorer på övervån.?
Vi har ett nybyggt hus med FLVP och golvvärme på bv. Nu håller vi på med övervåningen och vår hustillverkare har förberett med stammar för värmen upp dit.
Dessa är dock direkt inkopplade i samma rör som förser golvvärmen med vatten.
Jag skulle helst vilja slippa att dra upp värmen på pannan och installera en shunt eftersom jag har hört att dessa lätt går sönder pga att de inte får jobba tillräckligt mycket.
Men går det att använda den låga värmen som jag har i golvvärmesystemet till vanliga radiatorer på övervåningen?
Panntillverkaren (Nibe) skriver att min nuvarande inställning ger 35-40 grader den kallaste dagen mot 50 för radiatorsystem.
Hur mycket ska jag överdimensionera?
Om jag räknar med 25 W/m3 ger de två rum jag ska värma upp:
Rum 1: 470 W
Rum 2: 810 W
Jag tänkte ta i så jag spricker och sätta ett (1) 1865 W element (vid 50 grader) i rum 1 (4 gg överdim.) och två såna i rum 2 (4,6 gg överdim.), är det för mycket? För lite?
Jag skulle helst vilja gå ner lite i effekt, eftersom dessa radiatorer är rätt rejäla (och dyra).
Tack på förhand!!
Dessa är dock direkt inkopplade i samma rör som förser golvvärmen med vatten.
Jag skulle helst vilja slippa att dra upp värmen på pannan och installera en shunt eftersom jag har hört att dessa lätt går sönder pga att de inte får jobba tillräckligt mycket.
Men går det att använda den låga värmen som jag har i golvvärmesystemet till vanliga radiatorer på övervåningen?
Panntillverkaren (Nibe) skriver att min nuvarande inställning ger 35-40 grader den kallaste dagen mot 50 för radiatorsystem.
Hur mycket ska jag överdimensionera?
Om jag räknar med 25 W/m3 ger de två rum jag ska värma upp:
Rum 1: 470 W
Rum 2: 810 W
Jag tänkte ta i så jag spricker och sätta ett (1) 1865 W element (vid 50 grader) i rum 1 (4 gg överdim.) och två såna i rum 2 (4,6 gg överdim.), är det för mycket? För lite?
Jag skulle helst vilja gå ner lite i effekt, eftersom dessa radiatorer är rätt rejäla (och dyra).
Tack på förhand!!
För stora kan radiatorerna aldrig bli, men det blir kanske onödigt att överdimensionera allt för mycket.
Jag har för mig att det finns tabeller på Rinkabyrör där man kan se hur mycket effekt radiatorerna ger vid en viss framledningstemperatur.
"Dimensionering radiator Några enkla "tumregler" vid val av radiatorer
Effektbehovet för äldre tilläggsisolerade hus är c:a 35 W/m3, i rum med 2 ytterväggar c:a 40W/m3. Vid 1-rörsystem bör effekten för radiator 2 på slingan multipliceras med 1,07, för radiator 3 med 1,07x1,07, för radiator 4 med 1,07x1,07x1,07 o.s.v.
DT i tabellerna nedan = skillnaden mellan rummets temperatur och radiatorns medeltemperatur. Exempel: rumstemperatur 20° - medeltemperatur radiator 70° = DT 50° C. Rumstemperatur 25° - medeltemperatur radiator 55° = DT 30° C.
Omräkningsskala till annat DT än 50° C.

Exempel: Rummets effektbehov 800 W. Vid DT 50° C sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 800 W i DT 50° C - tabellen. Vid DT 35° C blir omräkningsfaktorn 1,57. 800 Wx1,57 = 1256 W. Sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 1256 W i DT 50° C - tabellen
"
Jag får det till att du vid 35graders framledning behöver överdimensionera med ungefär 60% mot vid 50grader.
Jag har för mig att det finns tabeller på Rinkabyrör där man kan se hur mycket effekt radiatorerna ger vid en viss framledningstemperatur.
"Dimensionering radiator Några enkla "tumregler" vid val av radiatorer
Effektbehovet för äldre tilläggsisolerade hus är c:a 35 W/m3, i rum med 2 ytterväggar c:a 40W/m3. Vid 1-rörsystem bör effekten för radiator 2 på slingan multipliceras med 1,07, för radiator 3 med 1,07x1,07, för radiator 4 med 1,07x1,07x1,07 o.s.v.
DT i tabellerna nedan = skillnaden mellan rummets temperatur och radiatorns medeltemperatur. Exempel: rumstemperatur 20° - medeltemperatur radiator 70° = DT 50° C. Rumstemperatur 25° - medeltemperatur radiator 55° = DT 30° C.
Omräkningsskala till annat DT än 50° C.

Exempel: Rummets effektbehov 800 W. Vid DT 50° C sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 800 W i DT 50° C - tabellen. Vid DT 35° C blir omräkningsfaktorn 1,57. 800 Wx1,57 = 1256 W. Sök radiator/radiatorer med total effekt c:a 1256 W i DT 50° C - tabellen
"
Jag får det till att du vid 35graders framledning behöver överdimensionera med ungefär 60% mot vid 50grader.
Ja nu har jag lyckats räkna ut hur stora radiatorer jag behöver. Det var väldigt enkelt att använda sig av "Mysguiden" och Purmos Excel-ark för beräkning av dimensionering.
Det blev rätt rejäla saker, men det kommer nog inte att se jättekonstigt ut i rummet iaf...
Det blev rätt rejäla saker, men det kommer nog inte att se jättekonstigt ut i rummet iaf...
Klicka här för att svara