2 060 läst ·
2 svar
2k läst
2 svar
låg temp på varmvatten (för experter=)
har en redan värmeväxlare från 90 talet.
när jag spolar varmvatten på fler ställen än ett så orkar den inte hålla upp tempen och det bli ljummet/kallt
inkommande FV är 72c
utgående FV är 9c
filtret på primär sidan är rengjort
varmvatten-regulatorn / "hundbenet" är bytt.
snälla hjälp.
när jag spolar varmvatten på fler ställen än ett så orkar den inte hålla upp tempen och det bli ljummet/kallt
inkommande FV är 72c
utgående FV är 9c
filtret på primär sidan är rengjort
varmvatten-regulatorn / "hundbenet" är bytt.
snälla hjälp.
Du kan knappast ha något flöde alls (åtminstone väldigt lite) genom primärsidan på värmeväxlaren om temperaturerna på fjv-rören är 72 resp 9 grader. Reglerventil som fastnat i stängt läge? Fel på regulator?
Har man en fungerande fjärrvärmeanläggning som levererar 9 grader på returledningen så är man en önskekund hos leverantören. I min ringa mening tyder det på ett fel.
Nu har jag bara grejat med lite större fastigheters fjv men du kan säkert manuellt manövrera reglerventilen och kolla om flödet kommer igång, märks på att returtempen stiger efter en stund. Kanske kommer ingen spänning fram till reglermotorn. Den har av säkerhetsskäl fjäderretur och stänger då automatiskt om ingen spänning finns. Säkert finns också en blandningsventil på sekundärsidan med tillhörande reglering också. Fel på den ger antingen dålig värme eller för hög temp.
Ring fjv-leverantören om felet är på primärsidan, du får antagligen inte göra egna ingrep där. Högt tryck och hög temperatur = farligt!
Har man en fungerande fjärrvärmeanläggning som levererar 9 grader på returledningen så är man en önskekund hos leverantören. I min ringa mening tyder det på ett fel.
Nu har jag bara grejat med lite större fastigheters fjv men du kan säkert manuellt manövrera reglerventilen och kolla om flödet kommer igång, märks på att returtempen stiger efter en stund. Kanske kommer ingen spänning fram till reglermotorn. Den har av säkerhetsskäl fjäderretur och stänger då automatiskt om ingen spänning finns. Säkert finns också en blandningsventil på sekundärsidan med tillhörande reglering också. Fel på den ger antingen dålig värme eller för hög temp.
Ring fjv-leverantören om felet är på primärsidan, du får antagligen inte göra egna ingrep där. Högt tryck och hög temperatur = farligt!
Klicka här för att svara