K
Jag skulle vilja göra om min övervåning till en 60m2 attefallslägenhet och funderar över hur jag ska möta bbrs krav på lägenhetsskiljande bjälklag. Brandkraven fixar vi med dubbelgips och stenull. Men hur fixar man enklast ljudkravet?

220 mm träbjälklag cc 30/60 idag.
 
Vad är en attefallslägenhet?

Räkna med ett bjälklag på minst 400 mm tjockt. Går du in på isolera hemsida har dom konstruktionsbilder.
 
Är du säker på att du behöver uppnå nybyggnadskraven? Det finns inte badrum/kök i dagsläget så du söker bygglov för en ny lägenhet eller?

Det finns olika sätt att lösa det på. Har man inte möjligheten att höja golvet till en totaltjocklek på bjälklaget på 400-500 mm så är alternativen sylomerlister och ett tungt ytskikt av betong, fibergips eller flera lager gips. Se följande länkar.

http://www.lip.dk/media/173262/lewis_laxstj_rtpl_t.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gV9XcgYShoQ

http://christianberner.se/$-1/file/tysta-hus-del1-stegljudsisolering-i-trabjalklag-2012.pdf

Jag hade styvat upp golvet med kortlingar också om det befintliga bjälklaget ska användas.
 
Redigerat:
K
Tack så mycket för era svar. Har 2,5 i takhöjd på övre plan idag så laxstjärtslösningen är absolut mest intressant. Får kolla upp kostnader och huruvida grund och väggar kan ta upp de extra lasterna

Edit. Lösningen med Sylymer kanske ändå är mer lämplig för en hemmafixare.. borde bli marginellt billigare också :/
 
Redigerat:
Sylomerlister har man oavsett konstruktion för att hindra stegljud från att flanka till våningen under. För att få bra resultat behöver ytskiktet vara tungt. Ett alternativ är som i länken; golvspån och några lager gips. Nackdelen blir bygghöjden. Ett alternativ är att istället välja fibergips som är tungt i sig och man behöver då bara en skiva.

Om du ska göra jobbet själv är det kanske smidigast med Sylomerlister och sedan fibergipsskivor typ GIFAfloor från Knaufdano. Dessa väger mellan 38-57 kg/kvm beroende på tjocklek.

http://www.knaufdanogips.se/index.p...sentation/skivundergolvsystem/fribarande-golv
 
K
Bygghöjden är inte så begränsad att jag inte kan lägga flera lager med gips.. men tack för tipset, är det inte jättedyrt verkar det spara en del tid

Byggnadens stabilitet bygger till viss del på skruvlimmat golvbjälklag, hur löser jag det med sylomerlisterna som limmas och har flytande golv? Är det inget att beakta?u
 
K
Jag skulle kunna lägga ytterligare en bjälke mellan varje för att få cc 30. Det är ju inte så mycket extra arbete om jag ändå ska lägga flytande golv. Spännvidden är på fyra meter så två kortlingar per mellanrum?
 