Hej köpte hus i november 24 med bergvärmepump installerad sommaren 23.

Ganska snart efter inflytt fick jag varning att köldbärarkretsen höll för lågt tryck.

Försökte få tag i installatören som sa att det inte var panik och att det kunde vara att slangarna expanderar lite med tiden.


Nu i sommar så stängde den av helt och pekade på service samt för lågt tryck. Vill minnas att det låg under 0,7bar Försökte få in installatören att kika på det men han kunde inte osvosv.

Fick tag på en annan firma som fyllde på brinevätska och sa att jag skulle hålla koll om det sjönk. 2,3 bar i mitten av augusti efter påfyllnad till 1,9 nu en bit in i september

Ställde ett droppkärl under ett rör där jag tyckte det hade läckt som nu är fullt med vätska 0,7liter ungefär.

Är detta normalt garantiärende på installation eller gäller det bara värmepumpen i sig?
 
  • Glasburk fylld med blå vätska placerad under ett rör, stående på ett slitet och fuktigt golv, indikerar läckage från bergvärmepumpsystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Är det brine du har fångat upp i burken och var kommer det isåfall ifrån ? Är det en koppling inomhus som du kan lokalisera med toapapper så är det säkert inga problem för installatören att komma dit och ordna. Oavsett om det faller på garantin / goodwill eller du får betala så är det inga summor.
 
Vätskan droppar från ett isolerat rör som fäster på ovansidan av värmepumpen. Ser ut som brine och luktar alkohol. Man ser lite mer av kröken där det droppar i denna bild
 
  • Droppande vätska från ett isolerat rör ovanför en burk, troligen brine, läcker på en yta med grön beläggning och vägg i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
R Reno1926 skrev:
Vätskan droppar från ett isolerat rör som fäster på ovansidan av värmepumpen. Ser ut som brine och luktar alkohol. Man ser lite mer av kröken där det droppar i denna bild
I InsidersUnited skrev:
Är det brine du har fångat upp i burken och var kommer det isåfall ifrån ? Är det en koppling inomhus som du kan lokalisera med toapapper så är det säkert inga problem för installatören att komma dit och ordna. Oavsett om det faller på garantin / goodwill eller du får betala så är det inga summor.
svårt att hitta själva läckagepunkten då allt är isolerat. Isoleringen känns ju mättad i botten och droppar långsamt
 
R Reno1926 skrev:
Är detta normalt garantiärende på installation eller gäller det bara värmepumpen i sig?
Installatören ansvarar för hela installationen, så det är bara att reklamera. Dock kan det ju försvåras av att det inte är ni som har köpt installationen...
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.