Hej!

En fråga till er experter där ute. Hur gör ni på byggplats för att ställa in reglerventil på radiatorsystem till rätt kv-värde? Kv-värdet på vvs-ritning behöver ju omsättas till antal varv på ventilen antar jag, vad är en standardmetod för att göra detta? :)
 
K
Ett Kvs värde, är den förmåga en ventil har att släppa igen vatten, fullt öppen vid 1bar = 100 kpa = 10mvp.
Ett kv värde är alltså ett beräknat värde där ventilen skall släppa igenom det flöde du vill ha. Men i det här fallet fortfarande vid 1bar. Det är ju ganska logiskt eftersom det är omöjligt att veta vilken pump du har, eller vilka rör och tryckfall du har. Så med andra ord behöver du veta vilket tillgängligt tryck du har vid ventilen, och hur mycket av det som ventilen behöver strypa bort.

Brukar finnas tabeller som tillverkaren av ventilen tillhandahåller
 