Vårt värmesystem är kopplat så här:

68663204.48RnOTKB.varmesystemet.png

Om ni tittar på hur värmen kommer från kulverten och "stoppar" mot shunten. Oftast är ju temperaturen i tanken, som kulverten matar från, varmare än önskad uttemp i golvvärmen i Magasinet. Därför stänger shunten. Kulvertcirkpumpen orkar dock trycka varmt vatten "genom" shunten, eftersom det inte finns något alternativ.

Min tanke är att sätta en förbindelse mellan framledning från kulvert och retur från kulvert. Problem med detta? (förutom att det är trångt gjort, men det ska nog gå)
Ska jag ha 28mm på den också eller lite klenare?

Tobias

 
Risken är väl att vattnet går bakvägen via din by-pass. En backventil löser i så fall detta. Du behöver i alla fall inte 28 mm rör, 10 mm räcker gott eftersom motståndet är proportionellt mot rörlängden.

För mindre förluster vore det ju bättre att stänga av pumpen då shunten stänger, kan göras med en gränslägesbrytare på shuntmotorns axel.
 
Visst vore det fiffigt att bryta cirkpumpen, men det är pyssligt att gräva ner signalkabeln, ska under en väg, bla.

T
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.