Grannen har fyra lampor på sitt garage som alla är kopplade till samma skymningsrelä. Nu när bara en av lamporna lyste så lovade jag att byta och jag råkade ha tre lågenergilampor av gamla sorten liggande.
Jag bytte och testade att skugga relät och då tändes alla men när jag senare kom ner på kvällen så lyste inte en enda - men reläet lyste rött.

Några tips? Kan man inte använda olika lamptyper?
 
Jodå, inga problem, inom vissa gränser. De brukar ha krav på en max belastning av olika typer. För LED, lägenhet och lysrör brukar det vara ett lågt värde typ 200 VA. Men detta gäller reläet i vakten vars kontakter annars kan svetsas fast. I ditt fall lyser det rött vilket är något annat.

Jag känner inte till någon rörelsevakt eller ljusrelä som känner av belastningen. Dimmers gör det. Så för att öht kunna säga något närmare behövs fabrikat och modell på vaken, och länk till specen.
 
Beror helt på vad för sorts ljusrelä det är, finns dom med statiskt styrning, styrningen går igenom elektroniken och tål ibland inte att ha lågenergilampor, då ska det vara ljusrelän med ett relä i, dom brukar vara med potensialfria kontakter, antingen till eller från och är utanför elektroniken.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.