1 024 läst ·
9 svar
1k läst
9 svar
Kortslutning i cirkulationspump efter installation av jordfelsbrytare
Hej!
Vi hade elektriker hos oss i veckan som installerade jordfelsbrytare samt säkrade ner huvudsäkringen till 25A. Samma kväll var alla lampor på bottenvåningen helknäppa. Tände jag en lampa slocknade eller tändes en annan. Dom flimrade och levde sitt egna liv. Kontaktade elektrikern igen som kom och tittade på det. Visade sig då att en cirkulationspump hade kortslutits, denna blev utbytt samma dag av VVS-firma och nu funkar allt som det ska.
Hur ser man på detta som elektriker? Ingen kan nog säga säkert att detta skedde i samband med installation av jordfelsbrytaren men finns ju ett tydligt tidssamband. Enligt VVS-killen luktade det bränt i cirkulationspumpen. Vem ska stå för kostnaden av den nya cirkulationspumpen?
Tacksam för hjälp!
Vi hade elektriker hos oss i veckan som installerade jordfelsbrytare samt säkrade ner huvudsäkringen till 25A. Samma kväll var alla lampor på bottenvåningen helknäppa. Tände jag en lampa slocknade eller tändes en annan. Dom flimrade och levde sitt egna liv. Kontaktade elektrikern igen som kom och tittade på det. Visade sig då att en cirkulationspump hade kortslutits, denna blev utbytt samma dag av VVS-firma och nu funkar allt som det ska.
Hur ser man på detta som elektriker? Ingen kan nog säga säkert att detta skedde i samband med installation av jordfelsbrytaren men finns ju ett tydligt tidssamband. Enligt VVS-killen luktade det bränt i cirkulationspumpen. Vem ska stå för kostnaden av den nya cirkulationspumpen?
Tacksam för hjälp!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
En kortsluten cirk.pump ger inte de symptom du beskriver.
Symptomen liknar en trasig mätarsäkring eller glappande nolla.
Har något mer gått sönder? Upplevde ni att lampor lyste starkare än de normalt gör?
Med tanke på att de just installerat JFB är det ju lätt att misstänka att de glömde dra åt en skruv, vilket de gjorde i smyg när de återvände.
Symptomen liknar en trasig mätarsäkring eller glappande nolla.
Har något mer gått sönder? Upplevde ni att lampor lyste starkare än de normalt gör?
Med tanke på att de just installerat JFB är det ju lätt att misstänka att de glömde dra åt en skruv, vilket de gjorde i smyg när de återvände.
Inget mer som gått sönder som tur är.Bo.Siltberg skrev:
En kortsluten cirk.pump ger inte de symptom du beskriver.
Symptomen liknar en trasig mätarsäkring eller glappande nolla.
Har något mer gått sönder? Upplevde ni att lampor lyste starkare än de normalt gör?
Med tanke på att de just installerat JFB är det ju lätt att misstänka att de glömde dra åt en skruv, vilket de gjorde i smyg när de återvände.
Tyckte inte lamporna lyste starkare än tidigare utan mer besvären med att vissa inte funkade och tände man då/släckte en annan kunde den börja lysa igen.
Deras förklaring till att lamporna var som dom var sa de att om pumpen är trasig ”hoppar” strömmen och kan vandra fram och tillbaka.
Verkar vara en reko elfirma, bra recension osv. Vore konstigt om dom är oärliga med sådant, men kanske jag som är naiv.
Om det är kortslutning i en apparat löser säkringen ut. Strömmen börjar inte hoppa andra vägar...F fredriknilsson454 skrev:Inget mer som gått sönder som tur är.
Tyckte inte lamporna lyste starkare än tidigare utan mer besvären med att vissa inte funkade och tände man då/släckte en annan kunde den börja lysa igen.
Deras förklaring till att lamporna var som dom var sa de att om pumpen är trasig ”hoppar” strömmen och kan vandra fram och tillbaka.
Verkar vara en reko elfirma, bra recension osv. Vore konstigt om dom är oärliga med sådant, men kanske jag som är naiv.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Med den förklaringen kan vi sluta oss till att elektrikern är inkompetent (det är tyvärr lagligt), men inte nödvändigtvis klumpig utan är säkert skicklig på att dra åt en skruv.F fredriknilsson454 skrev:
Det låter nu som att den fas antingen var borta eller glappade.
Du sade att ni säkrade ned också, från vadå? Hade ni högre säkringar än 25 A förut? För att DII-säkringar ska passa bra i en DIII-gänga så behövs en reduceringshylsa. Ev kan något ha gått fel där så att ni tappade en fas. Likaså kan man ha missat att dra åt en fas-skruv vid installationen av JFBn. Det ger de symptom du beskriver men borde inte ha knäckt cirkpumpen, möjligen om pumpen är trefasig. Det borde i så fall ha löst ut ett skydd av pumpen, kanske en mätarsäkring men det borde finnas ett skydd närmare pumpen. Hur kom han fram till att pumpen var kortsluten?
Om ni har en bra kontakt med elfirman så kanske det går att prata med dem (chefen). Dom har faktiskt gjort ett fel som går att anmäla till elsäkerhetsverket, att skicka ut denne elektriker utan erforderliga teoretiska kunskaper. Du som innehavare har också en skyldighet i elsäkerhetslagen att se till att elektrikern som ringer på dörren har erforderliga kunskaper och färdigheter, men det kan du ju inte uppfylla på annat sätt än att ringa en elfirma, dvs du måste kunna lita på dem.
Stort tack för svaren.
Uppdatering: elektrikern blev inte klok på vad det var trots två vändor ut till oss. Jag upptäckte då av en slump att proppen i proppskåpet var fungerande men bränd och även hållaren till proppen var bränd/sotig. Denna är nu bytt och än så länge har inget flimrat i huset. Elektrikern trodde det varit dålig kontakt mellan propp och fästet som gjort detta.
Uppdatering: elektrikern blev inte klok på vad det var trots två vändor ut till oss. Jag upptäckte då av en slump att proppen i proppskåpet var fungerande men bränd och även hållaren till proppen var bränd/sotig. Denna är nu bytt och än så länge har inget flimrat i huset. Elektrikern trodde det varit dålig kontakt mellan propp och fästet som gjort detta.
Ja det är tyvärr ett väldigt vanligt fel. Varje gång man skruvar i en säkring som har en sluten krets uppstår en ström som svetsar lite när det blir kontakt. Till slut blir det ett stort övergångsmotstånd som ger hög värme.
Det kan vara läge att inspektera alla säkringar och bottendelar så de är blanka och fina.
Det är en av få nackdelar med säkringar. Om det är möjligt är det bra att alltid bryta efter säkringen innan man byter en.
Det kan vara läge att inspektera alla säkringar och bottendelar så de är blanka och fina.
Det är en av få nackdelar med säkringar. Om det är möjligt är det bra att alltid bryta efter säkringen innan man byter en.
Moderator
· Stockholm
· 57 839 inlägg
Fast en elektriker som säger att " om pumpen är trasig ”hoppar” strömmen och kan vandra fram och tillbaka." skall man og inte ha så höga förväntningar på.
Att kontrollera de inblandade säkringarna och upptäcka att hållaren är bränd, hör till det som borde gjorts i steg 1 av felsökningen.
Att kontrollera de inblandade säkringarna och upptäcka att hållaren är bränd, hör till det som borde gjorts i steg 1 av felsökningen.
Klicka här för att svara
