Ska koppla in hällen, ska kopplas i dosa med wagos och dragavlastning pga platsbrist för perilex.
På bilden är kabeln jag fick med, samt kopplingsschemat. Frågan är bara vilket kopplingsschema ska jag följa?
Till dosan har 5g2,5, 2 faser och nolla ska användas till hällen.
På bilden är kabeln jag fick med, samt kopplingsschemat. Frågan är bara vilket kopplingsschema ska jag följa?
Till dosan har 5g2,5, 2 faser och nolla ska användas till hällen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Du ska följa det vänstra schemat, "380-415V 2N~".
Se upp med nollan/nollorna!
Se upp med nollan/nollorna!
Wago fungerar fö inte med de pressade hylsor som sitter i ändarna, skala om eller byt plintar till tex u-båtar, men behåll hylsorna mot plintarna i hällen!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 144 inlägg
Troligen Whirlpool. Hur ser det ut under luckan på hällen?
Två nollplintar i hällen, och nollorna sitter ihop i "bortänden". Vänd kabeln rätt.
Klicka här för att svara