Kontinuitetsmätning med spänning på
Sida 1 av 2
Hej, undrar om det är säkert att mäta kontinuitet mellan jord och nolla när det är spänning på i t.ex. ett uttag? Har läst att man inte ska mäta resistans/kontinuitet när det är ström på, men vissa spänningsprovare kan ju göra det automatiskt. Har en fluke t5-1000 där det måste ställas in manuellt och undrar om det bara är att köra på?
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
Det går bra med en riktig spänningsprovare.
En vanlig multimeter skulle jag inte göra det med, oklart vad som händer om den får in 230v i det läget.
Just nämnda fluke brukar avge en lite skum pulserande ton om det ligger spänning mellan.
En vanlig multimeter skulle jag inte göra det med, oklart vad som händer om den får in 230v i det läget.
Just nämnda fluke brukar avge en lite skum pulserande ton om det ligger spänning mellan.
ok, tack. Inget borde väl hända om man mäter ström mellan jorden och nollan? På fluken måste du växla förbi ström för att komma till summerfunktionen.Andreas La Motte skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Man bör undvika att resistansmäta strömsatta ledningar då det påverkar mätresultatet. Men handlar det enbart om kontinuitet ja/nej så kanske det duger. Men varför mäta med spänning på?strafe02 skrev:
Det finns en annan infallsvinkel på din fråga. En anläggning ska provas i betryggande omfattning innan driftssättning, och där anses kontroll av skyddsledaren höra hemma. Det är alltså inte "säkert" att driftsätta anläggningen innan du har gjort dessa kontroller.
Menar i sammanhang då man bara byter ett uttag i t.ex. hemmet och vill kolla att allting stämmer, då mäter man ju med strömmen på.Bo.Siltberg skrev:
Man bör undvika att resistansmäta strömsatta ledningar då det påverkar mätresultatet. Men handlar det enbart om kontinuitet ja/nej så kanske det duger. Men varför mäta med spänning på?
Det finns en annan infallsvinkel på din fråga. En anläggning ska provas i betryggande omfattning innan driftssättning, och där anses kontroll av skyddsledaren höra hemma. Det är alltså inte "säkert" att driftsätta anläggningen innan du har gjort dessa kontroller.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Går tredje året på elprogrammet där vi alltid har gjort det samt på min praktikplats, vi kollar att det är 230V mellan fas/nolla och fas/jord, sen kollar vi att det är kontinuitet mellan jord och nolla medans strömmen är på. Menar i det syftet.Bo.Siltberg skrev:
Det var en konstig skola,, @Uffe 1 kan du förklara detta?strafe02 skrev:
Heter det inte kontroll före ibruktagning eller? Har även för mig man brukar vilja testa att jordblecket ute i rummet har kontakt med jord skenan i centralen, utan omvägar.
Synd att man redan i skolan får lära sig att gena..
Men efteråt ska man givetvis också testa, du har säkert någon installations eller jordfelsbrytarestare i skolan, där kan du skicka lite ström fas-jord och mäta tid och vid vilken ström det löser jordfelsbrytare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Det är ok att göra en sådan kontroll, dvs dubbelkontroll, det är alltid bra att dubbel och trippelkolla saker när det är enkelt gjort.strafe02 skrev:
Men det första kontrollen av skyddsledaren ska som sagt ske innan anläggningen driftsätts.
Den ska i sin tur föregås av en inspektion at skyddsledaren är rätt kopplad i dosor och uttag.
Ska den det?Bo.Siltberg skrev:
Det är ok att göra en sådan kontroll, dvs dubbelkontroll, det är alltid bra att dubbel och trippelkolla saker när det är enkelt gjort.
Men det första kontrollen av skyddsledaren ska som sagt ske innan anläggningen driftsätts.
Den ska i sin tur föregås av en inspektion at skyddsledaren är rätt kopplad i dosor och uttag.
Hur ska isåfall denna kontrollen ske?
En kontroll sker när uttag eller dosa kopplas,
Att elektrikern springer och kollar att skyddsjorden är rätt kopplad i alla dosor och uttag innan driftsättning en extra gång förekommer överhuvudtaget inte på byggen.