Hej!

Jag vill kunna styra min elpatron med ett wifi-relä och har gjort ett kopplingsschema hur det är kopplat och tog då hjälp utav en bekant som är elektriker. Uppenbarligen gick något fel då den började låta och ryka när vi stängde kontakterna (NO).

Även jag är utbildad elektriker men väldigt många år sedan men jag lyckas inte hitta något fel heller? Vid nästa skede får jag hyra en en firma som fixar detta

Elektriskt kopplingsschema för styrning av elpatron med hjälp av wifi-relä, kontaktor och säkringar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Vad var det för märkspänning på kontaktorn?

Ta gärna bild på den
 
Ser onekligen ut att vara rätt styrspänning på kontaktorn
Att det börjar ryka från en kontaktor beror vanligtvis att styrsänningen är för hög
Vad är det för relä som du har?
Ta gärna en bilder på dom så att märkningarna syns
 
Hur mycket kräm är det i elpstronen?

Kanske fått en felmärkt 24v kontaktor?
 
Hojte Hojte skrev:
Hur mycket kräm är det i elpstronen?

Kanske fått en felmärkt 24v kontaktor?
Har inget med elpatronen att göra
Kontaktbanorna på den klarar 25 A
Kan vara att kontaktorn har styrspänning 24 V, är den köpt från en webbshop så kan den ha blivit felplockad
Sådant händer om prylarna ligger på fel lagerplats
Därför efterlyser jag foto på kontaktor och relä där märkning syns
Och även bild på hur det kopplades in
Enligt kretsschemat har den fått 230 V men det kanske blivit fel vid inkoppling
 
  • Gilla
Dan_Johansson
  • Laddar…
Det är brukligt att spolspänningen är märkt med en liten skylt eller tryckt på själva spolen, måste vara rätt sort av den för att inte fallera. 400 som får 240 brummar häftigt. i övrigt så om styrspänningen är högre än vad spolen är märkt med så brinner den upp.
 
  • Gilla
Uffe A
  • Laddar…
U Uffe A skrev:
Har inget med elpatronen att göra
Kontaktbanorna på den klarar 25 A
Kan vara att kontaktorn har styrspänning 24 V, är den köpt från en webbshop så kan den ha blivit felplockad
Sådant händer om prylarna ligger på fel lagerplats
Därför efterlyser jag foto på kontaktor och relä där märkning syns
Och även bild på hur det kopplades in
Enligt kretsschemat har den fått 230 V men det kanske blivit fel vid inkoppling
 
  • Hager märkt automatsäkring monterad på en svart bakgrund med tekniska specifikationer synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elektrisk komponent med tekniska specifikationer och streckkod, på ett suddigt bakgrundsrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Mycket riktigt ser det ut som 24v. Dubbelkollar jag bilden i webbshoppen står det tydligt 230v. Får reklamera helt enkelt
 
  • Gilla
jonjoh och 2 till
  • Laddar…
Inte bara ser ut som en med 24V spole
Det är en ;)
 
  • Gilla
jonjoh
  • Laddar…
Den som länken går till är en ESC325S 230V spole
Den du har är en ESD325S 24V spole
 