Var nere i källaren och kollade värmepumpen lite mer seriöst för första gången i höst. Det jag reagerade på var att köldbärare ut GT11 var 16,3 grader och köldbärare in GT10 var 10,2 grader. Gick ner ca en timme senare och då var värdena GT11 16,2 och GT10 10,2. Vid första avläsningen gick det ut värme på radiatorerna och vid den andra gjorde pumpen varmvatten.

Värmepumpen är en IVT Greenline HT Plus E9 med ytjordvärmeslingor i trädgården, vet dock inte hur mycket slang som ligger nergrävd. Förra ägaren hävdade att det var tillräckligt till ett helt höghus, jag är dock lite tveksam då tillskottet gick i stort sett hela förra vintern.

Men åter till frågan, ska verkligen utgående vara 6 grader högre än ingående, i instruktionsboken står det ju att det är tvärtom vilket jag tycker är logiskt. Är det något som är fel eller är det jag som missat något???

/Kalle
 
Det är troligen givaren som är trasig. Har själv fått tre givare utbytta i min lite äldre greenline som hade liknande symptom.
 
"Förra ägaren hävdade att det var tillräckligt till ett helt höghus, jag är dock lite tveksam då tillskottet gick i stort sett hela förra vintern."
Det han syftade på var att det fanns tillräckligt med energi (alltså värme KiloWattTimmar). Att tillskottet går beror på att effekten (KiloWatt) är begränsad.
 